To tiptop:
Все правильно Вы говорите. Только уж слишком апокалиптично в Вашем изложении выглядит работа двухступенчатой горелки. Тон неверный. Котел расчитываеттся на параметры максимального горения, причем с запасом. Поэтому температурные нагрузки конечно больше, но котел должен выдержать 25 лет. Пристенное кипение должно подавляться избыточным давлением, а повышенное солеобразование - водоподготовкой.
Цитата
...используется такая тепломеханическая схема, в которой при увеличении температуры воды на выходе котла, регулирующий орган уменьшает расход воды через него.
Ну так никто проектировщика не заставляет использовать такие схемы. Нужно поставить разделитель и вопрос будет решен.
Цитата
При максимальной теплопроизводительности водогрейного котла имеет место минимум его кпд брутто (наивысший кпд - при теплопроизводительности 30-50%).
Кпд различается в пределах полпроцента. Хотя при больших нагрузках это может достигать значительной величины в абсолютных цифрах. С другой стороны, котел большую часть своей "жизни" должен работать на первой ступени (при правильном проектировании естественно).
Цитата
Во время резкого перехода горелки с одного режима горения на другой нарушается полнота сгорания топлива.
Я тоже на эту тему думал, но немного по другому. При переходе в первого пламени на второе, происходит сначала открытие воздушной заслонки, потом открывается клапан. При обеднении топливной смеси полнота сгорания растет, но уменьшается кпд горения за счет нагрева дополнитнльного поступаемого воздуха. Опять же уменьшение кпд мизерное, так как время открытия заслонки мало и котел должен работать в базовой нагрузке.
Цитата
Если горелка одноступенчатая и работает одна, то её розжиг и выключение могут вызвать значительные колебания давления газа и срабатывание предупредительной или аварийной автоматики.
Проблема известная и решаемая за счет установки ресиверов и дополнительных редукторов непосредственно около котлов. То есть вопрос не к горелке, а к проетировщикам.
А вообще я за модульные горелки, конечно. Но к сожалению Заказчикам важнее всего финансовая составляющая, поэтому не вижу ничего зазорного ставить вместо модулируемой горелки - двухступенчатую.