Доброго времени суток всем! Имею такую проблемку!навесной котел Ferroli Domiproject_F24 выдает максимальную мощность 14 кВт вместо 24. Выполнил настройку котла согласно инструкции (прикладываю) но вот беда согласно инструкции я могу регулировать винтом на газовом клапане только МИНИМАЛЬНУЮ нагрузку (согласно инструкции минимальное давление на горелке должно быть 2,2 мбар его я и выставил), а максимальную нагрузку согласно инструкции я могу только ПРОВЕРИТЬ!!! И вот что выходит ....давление газа на максимальной нагрузке после газового клапана 7,5 ВМЕСТО 17,5 ДА ХОТЯБ 15 И ТО СПС мощность то 14-15 кВт вместо 24 причем горение стабильно!!!
Я тут ресуночек накидал... схема газопровода (прикладываю) и сделал такие замеры:
1. СТАТИКА котел выключен... 22 мбар
2.Котел работает на малом горении...после счетчика 18... перед газовым клапаном 17...после газового клапана 2.2
3. Котел работает Большое горение... после счетчика 17...перед газовым клапаном 14...после газового клапана 7,5 мбар
Фильтр чистый проверил. При розжиге давление падает до минимума и потом стабилизируется, тоже самое при переходе с малого горения на большое стрелка манометра сначала падает до 3 мбар а потом поднимается до 17.
Я предполагаю что накрылся газовый клапан..такое впечатление что он не открывается полностью!!!! но официалы мне сказали что это очень редкая неисправность для данного клапана. Я так понимаю что при переходе с малого горения на большое клапан полностью не открывается ... и как следствие расход 1,34 м/куб на макс нагрузке. ОТСЮА НЕДОГРЕВ ВОДЫ НА ГВС И МЕДЛЕННО НАТЯГИВАЕТ ОТОПЛЕНИЕ.
А может редуктор накрылся перед счетчиком ....но ведь перед клапаном 14 если клапан полностью открыт то должно быть хотя б 10...
Какие у вас будут предложения и советы!!