Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?
я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с
2. Смотрю какой расход на хоз.-питье
скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)
3. Складываю расходы.
5,2*2+0,85=11,25л/с
4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК
скажем у нас 3,75м
6. Умножаю потери на 20%
3,75*1,2=4,5
7. и в конце складываю все
19,9 беру по табл. 3
11,25+4,5+19,90=35,65 (м)