Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет ПК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
tazi
Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?

я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с


2. Смотрю какой расход на хоз.-питье

скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)

3. Складываю расходы.

5,2*2+0,85=11,25л/с

4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК

скажем у нас 3,75м

6. Умножаю потери на 20%

3,75*1,2=4,5

7. и в конце складываю все

19,9 беру по табл. 3

11,25+4,5+19,90=35,65 (м)

Nasosnik25
Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05) *
Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?

я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с


2. Смотрю какой расход на хоз.-питье

скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)

3. Складываю расходы.

5,2*2+0,85=11,25л/с

4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК

скажем у нас 3,75м

6. Умножаю потери на 20%

3,75*1,2=4,5

7. и в конце складываю все

19,9 беру по табл. 3

11,25+4,5+19,90=35,65 (м)



Нет. Откуда взялось 19,90? Что за таблица 3?
aminopower
Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05) *
Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?

я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с


2. Смотрю какой расход на хоз.-питье

скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)

3. Складываю расходы.

5,2*2+0,85=11,25л/с

4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК

скажем у нас 3,75м

6. Умножаю потери на 20%

3,75*1,2=4,5

7. и в конце складываю все

19,9 беру по табл. 3

11,25+4,5+19,90=35,65 (м)

Расход складываете с требуемым напором и потерями напора? blink.gif
tazi
Цитата
Нет. Откуда взялось 19,90? Что за таблица 3?

СП 10.13130.2009
Таблица 3 - Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска

Цитата
Расход складываете с требуемым напором и потерями напора?


Хорошо напишите как надо.
aminopower
Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05) *
11,25+4,5+19,90=35,65 (м)


Цитата(tazi @ 16.10.2012, 12:44) *
Хорошо напишите как надо.


В вашей формуле вместо расхода должна быть геометрическая высота подачи воды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.