Скорости в водопроводе 
  
  
 
 
  Добрый день. Возможно тема поднималась. У меня такая ситуация: по расчётам расходы для группы домов подключённой к чугунному водоводу диаметром 200мм(существующему): на хоз.питьё= 11,82л/с, на хоз.питьё+пожар(вн.+наруж.)= 42,02л/с, соответственно скорости при таких расходах 0,36м/с и 1,30м/с....водоканал не пропускает наши скорости,т.к. городская сеть рассчитана на скорость движения воды в водопроводной сети 1м/с....что делать? ведь если при пожаре скорость будет 1м/с, то при х-п. вода вообще в трубах грубо говоря встанет  
  
 
 
 
  Цитата(meidi @ 19.10.2012, 9:31) 

то при х-п. вода вообще в трубах грубо говоря встанет  

не встанет, пока есть напор и разбор в сети.
Цитата
водоканал не пропускает наши скорости,т.к. городская сеть рассчитана на скорость движения воды в водопроводной сети 1м/с
в письменом виде этот ответ есть? можете отсканированное выложить?  

Цитата
о расчётам расходы для группы домов подключённой к чугунному водоводу диаметром 200мм(существующему)
но от него же не 200ка до домов?
 
 
 
 
 
  отсканировать не могу  

  но фраза  точь-точь из письма. Меня больше волнует парадокс, что если скорость при пожаре будет 1м/с, то при х.-п. она уменьшется очень даже для такого диаметра...до домов два водовода диаметром 160мм....
 
 
 
 
 
  Цитата(meidi @ 19.10.2012, 10:03) 

отсканировать не могу  

  но фраза  точь-точь из письма. Меня больше волнует парадокс, что если скорость при пожаре будет 1м/с, то при х.-п. она уменьшется очень даже для такого диаметра...до домов два водовода диаметром 160мм....
а вы скажите им что, с их разрешения, чтобы выполнить их же условие, переложите их существующий 200 на 140  

 .
А если серьезно, то  этот существующий 200 предназначен не только для вас и там существующая скорость должна удовлетворять их требованиям.
з.ы. попросите их предоставить данные по водоптреблению района, и доказать что там скорость 0,3
 
 
 
 
 
  я так понимаю, что диаметр увеличивать нужно до 250, чтобы при пожаре скорость была не больше 1м/с....а к трубе на сегодняшний день мы одни подключены...
 
 
 
 
  Цитата(meidi @ 19.10.2012, 11:23) 

я так понимаю, что диаметр увеличивать нужно до 250, чтобы при пожаре скорость была не больше 1м/с....а к трубе на сегодняшний день мы одни подключены...
Тогда понятно. А зачем увеличивать? Вам же нужно увеличить скорость с 0,36 до 1. При пожаре скорость может быть и больше
 
 
 
 
 
  в том-то и фишка, что Водоканал зацепился за скорость при пожаре...что у нас получилась выше 1 м/с, а город выше не даёт .. 

  вот они меня и загнали в тупик, как при пожаре скорость может быть 1м/с и меньше?  тогда при х/п какая будет, крошечная...в понедельник в водоканал, я не могу понять, что им доказывать...
 
 
 
 
  Dima_UA
  19.10.2012, 11:19
  
 
  а почему они на скорась надавили, если главное что бы расход обеспечить?
 
 
 
 
  Цитата(meidi @ 19.10.2012, 12:15) 

в том-то и фишка, что Водоканал зацепился за скорость при пожаре...что у нас получилась выше 1 м/с, а город выше не даёт .. 

  вот они меня и загнали в тупик, как при пожаре скорость может быть 1м/с и меньше?  тогда при х/п какая будет, крошечная...в понедельник в водоканал, я не могу понять, что им доказывать...

 ну да, если город не может больше дать (из-за напора или еще чего), то больше из него и врядли выкачаешь. Как вариант пожарные резервуары поставить или башню с запасом воды с расчетом на расходы с пожаром.
 
 
 
 
 
  Я так понимаю, ещё вариант, можно врезаться водоводами от домов в какой-нибудь существующий водопровод поблизости большего диаметра, конечно разрешение нужно будет получить, но скорости там перестанут играть такую ключевую роль...да уж... я им на нормы, а они мне по факту, главное виноватым не оказаться  

 а то чую на меня хотят "ноги сложить", хотя проект ВК вообще другая тётя делала, неизвестная мне до селе....
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  19.10.2012, 11:52
  
 
  Цитата(meidi @ 19.10.2012, 8:31) 

водоканал не пропускает наши скорости,т.к. городская сеть рассчитана на скорость движения воды в водопроводной сети 1м/с
Расчёт водоканала в студию!  
 А так же учебник Абрамова.. 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2882Цитата
В практике проектирования для определения экономически наи-
выгоднейших диаметров труб используют также некоторые средние
значения экономически наивыгоднейших скоростей vэк. Эти скорости
будут больше для больших и меньше для малых диаметров.
Далее в главе 7 будет показано, что единой экономически наивы-
годнейшей скорости для всех линий одной сети установить вообще
нельзя. Экономически наивыгоднейшая скорость для отдельных уча-
стков данной сети различна и зависит не только от расчетного расхода
данной линии, но и от полного расхода, подаваемого в сеть, располо-
жения данного участка в сети и от конфигурации самой сети.
...
При пропуске через сеть пожарного расхода допускается повыше-
ние скоростей и потерь напора сверх экономически наивыгоднейших.
Пожар продолжается в течение сравнительно небольшого времени, и
работа сети во время пожара не может существенно отразиться на
экономике системы.
  
 
 
  Spok_only
  19.10.2012, 12:16
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2012, 11:52) 

Расчёт водоканала в студию!  
 А так же учебник Абрамова.. 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2882Но если в этом водоканале собрались «спецы», то им Абрамов не указ и никакими расчетами ничего им не докажешь! 
  
 
 
 
  ну, что "спецы"- сомнений нет...думаю- сразу сдаться или сказать, что-нибудь вумное в этом "водоканале", дабы перед ГИПом совсем не показаться "тряпкой"  

  Думаю, растворимся со своими расходами в большей трубе соседнего квартала с другими такими же негодующими 
  
 
 
  aleksey_v
  20.10.2012, 13:28
  
 
  Вообще 'не понимаю' этот сыр-бор. Что значит "водоканал не пропускает наши скорости"?
Сеть 200 существующая; проектируется застройка; на это дело получены ту, в которых сказано, что...
Причем 1,3 м/с вы получаете для 200 при 42 л/с как для тупика? То есть существующего расхода по 200 нет?
 
 
 
 
  сеть не тупиковая, трубу специально прокладывали для нашей кучки домов, ну как водится кучка слегка увеличилась в ходе проектирования и строительства, следовательно увеличились расходы , следовательно возросли скорости , что водоканалу не понравилось конечно при их скромных козможностях...
 
 
 
 
  да и сейчас просят указать пункты в нормативке где укзаны допустимые скорости в наружных сетях...кроме как табл.33 п.7.9 СНиП 2.04.02-84* я ничего не могу предоставить...разве этого не достаточно?
 
 
 
  Dima_UA
  22.10.2012, 11:06
  
 
  этот пункт относится только к насосным станциям.
наружные сети расчитываю на пропуск расчетного расхода, и скорости в трубах играют не первую роль.
Цитата
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
  
 
 
 
  первая, не первая, а роль играют, есть же предельно допустимые или как лучше сказать- экономичные скорости...если для водоканала они играют такую важную роль, то документа подтверждающего, что мои скорости вполне допустимы я предоставить не могу...
 
 
 
  aleksey_v
  22.10.2012, 21:05
  
 
  Нормативно, имхо, скорости в наружке никакой роли не отводится.
Все-таки, как вы посчитали скорость?
 
 
 
 
  приняла по табл. Шевелёва
 
 
 
  Serg Ivanov
  23.10.2012, 13:47
  
 
  Цитата(meidi @ 23.10.2012, 6:18) 

приняла по табл. Шевелёва
А расход откуда взяли?
 
 
 
 
 
  рассчитала, конечно
а обычно откуда берут расход? 
  
 
 
  Serg Ivanov
  23.10.2012, 14:16
  
 
  Цитата(meidi @ 23.10.2012, 14:04) 

рассчитала, конечно
а обычно откуда берут расход? 

Верю, что рассчитали расход ваших домов. Но к нему надо добавить транзит города. А если сеть кольцевая - то увязать кольца. 
Этот городской расход затребуйте в водоканале. Глядишь, они и успокоятся.. 
  
 
 
  aleksey_v
  23.10.2012, 15:47
  
 
  Глядишь, "скорость" еще увеличится 
  
 
 
 
  точно  

 , а инфы по транзиту не предоставит это однозначно...метод успокаения водоканала приму во внимние   
  
 
   