Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор парогенератора по т.у.т.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
FetisenkoR
Доброго дня, коллеги! У меня к вам просьба посоветовать вот в таком вот вопросе.
У зака в собственности общественная баня (интерсное словосочетаниеsmile.gif) и прачечная. Так вот. Баня и прачечная потребляют теплоэнергию и пар. Теплоэнергии уходит примерно 500 Гкал в год, пара 450 Гкал в год. Поступает всё это дело от котельной, которая расположена рядом же, в 20 метрах, т.е. по большому счёту потерь никаких. Но котельная не его, и соответсвенно, за тепло и пар с него дерут деньги. Он хочет перейти на индивидуальное отопление и свою выработку пара. Так вот такой вопрос. - Правильно ли я считаю, что если на отопление идёт 500 Гкал, то мы это дело переводим в т.у.т. потом т.у.т. в газ (попутно учитывая КПД котла) и получаем объём газа на эти цели. Умножаем на тариф и смотрим результат. И тоже самое с паром. Гкал переводим в газ. И второй вопрос - Гкал что отопления, что пара, что мягко говоря вулканической магмы переводятся в т.у.т. а потом в газовое топливо через коэффециенты напрямую, или что то ещё нужно учитывать, в том плане что для выработки пара на самом деле больше газа идёт, чем на выработку такого же кол-ва Гкал в горячей воде или нет? Что-то как-то спутанно написал, но готов пояснить, если очень уж непонятно. Спасибо!
Dede
Для чего вы переводите в туты? Сразу считайте из необходимых гигакалорий в затраты реального топлива, которе будет потреблять реальный котел!
FetisenkoR
Дело в том, что под рукой нет этих коэффециентов. Тут вопрос в другом - кол-во газа для нагрева воды на нужды отопления и нагрев пара при равенстве Гкал у воды и пара будет тоже одинаковое, или чтобы получить к примеру 100 Гкал пара, мы должны потратить газа больше, чем для получения 100 Гкал воды?
Dede
После последнего вашего поста мне как теплоэнергетику хочется отправить вас в песочницу.
Если не вдаваться в детали отвечу, что на выработку 100 Гкал неважно в каком виде потребуется одно и тоже количество топлива. Это как тонна ваты и тонна железа
kvm_auditor
Совсем зашпарился на работе, но согласен:
Цитата(Dede @ 20.10.2012, 18:04) *
После последнего вашего поста мне как теплоэнергетику хочется отправить вас в песочницу.
Если не вдаваться в детали отвечу, что на выработку 100 Гкал неважно в каком виде потребуется одно и тоже количество топлива. Это как тонна ваты и тонна железа

Если удовлетворены ответами, то тема закрыта.
FetisenkoR
С песочницей полностью согласен. Я поясьню, что вызвало мой ступор. Ведь при выработке пара у него может быть разное давление. Вот я и думал, что нагреть его до одной температуры - это одно, а вот чтобы ещё и поднять давление к примеру 5-10-20 атмосфер - это же ещё затраты, вот и втсла вопрос. Но всё равно спасибо. Да к тому же я и не теплотехник, а морской инженерsmile.gif)))))!
Dede
Если потребитель потребляет пар, как правило о гигакалориях речь не идет, ему нужен расход в т/ч и определенные параметры пара - температура и/или давление
В вашем случае когда потребляет и пар и горячую воду, видимо нужно рассмотреть паровой котел, который будет подавать пар на технологию и на теплообменник для подогрева горячей воды
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.