Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автаномные секции внутреннего противопожарного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Bogun
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
В СТУ по объекту прописано следующее требования к секциям ВПВ "Каждый пожарный отсек должен быть оснащен автономными секциями внутреннего противопожарного водопровода"

Вопрос, что есть секция ВПВ и как добиться ее автономности? (Если про АУПТ все понятно за один пожарный отсек защищает отдельный узел управления, то что такое автономная секция ВПВ мне непонятно). Прошу изложить ваши комментарии.
aminopower
Цитата(Bogun @ 19.10.2012, 16:48) *
Вопрос, что есть секция ВПВ и как добиться ее автономности?

Проще у разработчиков СТУ поинтересоваться.
and
Цитата(Bogun @ 19.10.2012, 16:48) *
...Если про АУПТ все понятно за один пожарный отсек защищает отдельный узел управления, то что такое автономная секция ВПВ мне непонятно). Прошу изложить ваши комментарии.

И АУПТ в этом случае рассчитывается на пожар в одной из секций.
Под автономностью понимаю способность выполнить в своём отсеке все требования к ВПВ независимо от состояния соседних секций.
Автономность - независимость, самостоятельность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.