Добрый день,
Есть задачка по защите и контролю дренажных насосов. Общая идея простая. Во первых дренажные насосы отключаются при сильно отрицательных температурах на улице, чтобы не замерзла в трубах вода и насосы не вышли из строя (уже имеется опыт оставленного включенным дренажника...). Эта часть совсем простая - включаем насосы через релейный актюатор, делаем логику с порогом температуры с погодной станции и все готово. Во вторых необходимо контроллировать что они действительно работают и откачивают воду из дренажа. Тут идея несколько более сложная. Хочу поставить в качестве актюатора для насосов ABB SA/S 2.16.6.1 - у него есть датчики тока нагрузки. У насосов свои поплавки, которые их по уровню воды в колодцах включают. Соответственно когда насос включится, это будет видно по датчику тока актюатора. Дальше необходимо контроллировать что при этом идет поток воды из насоса. Ставить для этого водосчетчики, тем более на улице, совершенно не хочется, да и стоят они будь здоров. Тем более объем измерять не нужно, нужно в целом определить наличие потока и примерно его активность. Нашел такие вот датчики: http://www.seeedstudio.com/depot/g34-water...l?cPath=144_151
Стоят дешево, и задачу решают. Внимание вопрос - знает ли кто нибудь устройства с цифровыми входами, к которым можно было бы подключить такой датчик напрямую, чтобы при наличии импульсов с датчика это устройство выдавало в KNX скажем 1, а при отсутствии импульсов - 0. Ну или измеряло частоту импульсов и давало эту частоту, или 0 если импульсов нет? Очень не хочется городить огород между датчиком и KNX :-), хотя понятно, сделать преобразователь на каком нибудь микроконтроллере и подключить его к бинарным входам не очень сложно.