Добрый день,

Есть задачка по защите и контролю дренажных насосов. Общая идея простая. Во первых дренажные насосы отключаются при сильно отрицательных температурах на улице, чтобы не замерзла в трубах вода и насосы не вышли из строя (уже имеется опыт оставленного включенным дренажника...). Эта часть совсем простая - включаем насосы через релейный актюатор, делаем логику с порогом температуры с погодной станции и все готово. Во вторых необходимо контроллировать что они действительно работают и откачивают воду из дренажа. Тут идея несколько более сложная. Хочу поставить в качестве актюатора для насосов ABB SA/S 2.16.6.1 - у него есть датчики тока нагрузки. У насосов свои поплавки, которые их по уровню воды в колодцах включают. Соответственно когда насос включится, это будет видно по датчику тока актюатора. Дальше необходимо контроллировать что при этом идет поток воды из насоса. Ставить для этого водосчетчики, тем более на улице, совершенно не хочется, да и стоят они будь здоров. Тем более объем измерять не нужно, нужно в целом определить наличие потока и примерно его активность. Нашел такие вот датчики: http://www.seeedstudio.com/depot/g34-water...l?cPath=144_151
Стоят дешево, и задачу решают. Внимание вопрос - знает ли кто нибудь устройства с цифровыми входами, к которым можно было бы подключить такой датчик напрямую, чтобы при наличии импульсов с датчика это устройство выдавало в KNX скажем 1, а при отсутствии импульсов - 0. Ну или измеряло частоту импульсов и давало эту частоту, или 0 если импульсов нет? Очень не хочется городить огород между датчиком и KNX :-), хотя понятно, сделать преобразователь на каком нибудь микроконтроллере и подключить его к бинарным входам не очень сложно.
belyakov
Бинарные входы, от того же АББ, имеют возможность воплощаться в счетчик импульсов.
ANTim
Добрый день. Вам же надо, чтобы вода из приямка уходила, и не превышала заданного уровня, поэтому я бы не полагался на поплавки насосов (есть опыт когда они просто не срабатывают), а поставил бы в приямок датчик протечки, можно на тот же бинарник подключить. И сможете сигнализировать о неисправности, а контроль работы через логику: насоса есть ток, должен отключиться датчик протечки через некоторое время, тогда все ОК.
belovictor
belyakov, это понятно. Но ведь оно просто импульсы будет считать? То есть нужно еще что то навесить сверху, чтобы оно,грубо говоря, определяло, считается в единицу времени столько то импульсов, или не считается. На чем это можно сделать?

ANTim, тут несколько другой калибр дренажа. Это не приямок, а водосборный колодец диаметром 1 метр и глубиной 4 метра. И там всегда на дне есть какое то количество воды. Поэтому датчик протечки тут боюсь не применить :-) И весной там идет такое количество воды из дренажа, что 2 насоса могут пару дней работать не останавливаясь...
belyakov
Ну а поверх них вешаем логику, она и будет считать.
Я так понимаю, что нужно включить Cyclic sending и выставить сколько импульсов должно проходить за какой промежуток времени, чтобы выдавать телеграмму о том, что вода течет.
Надеюсь не намудрил. rolleyes.gif

Или иное решение. Вроде бы даже более простое и верное.
Как я понял, Вы планируете управлять насосами через реле. Тогда можно сделать так: бинарник подает информацию об импульсе в шину. Предположим, что если вода течет минимальным потоком, то происходит 1 импульс в 5 сенкунд. На реле ставим задержку отключения канала 6 секунд.
Тут точно намудрил, но так должно работать )))