Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо ли устраивать наружный противопожарный водопровод для блочно-модульной станции водоподготовки?
aminopower
Цитата(Bornfly @ 22.10.2012, 16:22) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо ли устраивать наружный противопожарный водопровод для блочно-модульной станции водоподготовки?

СП 8.13130.2009 п. 4 примечание 2
Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 куб м.