Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Unitronics
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
aleks218
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой и если да то каким образом её можно устранить.
Есть система диспетчеризации приточных систем на V-350 Unitronics и V-130 управление освещением. Сеть построена на Ethernet в каждом контроллере стоит сетевой адаптер. Через приблизительно каждые 30-60 минут один из контроллеров сбрасывает сетевое соединение и потом снова восстанавливает.
PS. От услуг фирмы которая делала диспетчеризацию и автоматизацию приточных систем и освещения мы отказались. Исходных программ на контроллеры как таковых нет, но есть черновые варианты не проверенные в работе
Ludvig
Все, как обычно. Есть помехи на сеть. Соединение прерывается. Если архитектура управления построена так, что при отсутствии сети работа объекта не прерывается, значит сделано все правильно. И никто разрыва соединения не замечает.
aleks218
Дело в том что при отсоединении любого из контроллеров от общей сети и присоединении к ноутбуку на прямую контроллер ведёт себя также.
То жэ самое наблюдается через стандартную программу Remot Access
Ludvig
А по-другому вести не сможет. Контроллер - средство управления. А используется как удаленный модуль ввода-вывода.
aleks218
Тогда почему так себя не ведут SEMENS или допустим Carel
Ludvig
Потому что их эксплуатацией занимаются понимающие в автоматизации люди.
aleks218
Причём тут эксплуатация. Если данный вопрос относится к монтажу и пусконаладочным работам системы диспетчеризации. Какое говно (извините за выражение) смонтировали и запрограммировали такое и эксплуатируем. Как вы говорите понимающие в автоматизации люди.
А системы на Carel эксплуатируют те же самые что и на Unitronics, но это не самое главное вопрос звучал как решить проблему. Если не знаете так и скажите, а не ссылайтесь на то что у эксплуатации руки не из того места растут.
Ludvig
Знаю, но рассказывать не буду. Потому что не люблю эксплуатацию. С меня всвое время семь шкур спустили за подобное незнание. Пришлось всю теорию штудировать, чего и вам желаю. даже если и напишу, вы всеравно это делать не будете, потому что эксплуатация. За прошедшее время вполне могли бы разобраться, но не стали.