Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопотребление блочной котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Katerina.Korkina
Уважаемые форумчане!
Подскажите ,пожалуйста, где я ошибаюсь.
Котельная блочная работает на отопление и гвс, 16кв.жилых дома-6шт, 24х кв. жилой дом -1шт, количество потребителей-324чел. приборов-360шт,
нужно посчитать расчётные расходы на гвс и подпитку тепловых сетей в м3/сут, м3/час, л/с, для заказа ТУ,
расходы на гвс считаю через вероятность, но суточные просто гигансткие, подскажите в чём ошибка.
Прикладываю свой рукописный расчёт.
Young
Цитата(Katerina.Korkina @ 25.10.2012, 13:40) *
расходы на гвс считаю через вероятность, но суточные просто гигансткие, подскажите в чём ошибка.

суточные через вероятность? huh.gif
Katerina.Korkina
не правильно варазилась, суточные суточными, часовые и секундные через вероятность, там же видно как посчитано.
Young
Цитата(Katerina.Korkina @ 25.10.2012, 13:55) *
не правильно варазилась, суточные суточными, часовые и секундные через вероятность, там же видно как посчитано.

так и в чем трабла? там расчет в одно действие, суточная норма * количество потребителей. Если норму взяли правильно, то ошибки нет.
Khomenko_A_S
39 кубов - не гиганский расход.
Или проблема в другом?
Katerina.Korkina
Может я сама себя заморочила, что посчитала не верно, но мне кажется, что когда рассчитываем среднечасовой расход воды за сутки (период) максимального водопотребления нужно делить не на 24 часа работы ГВС, а именно на продолжительность периода максимального водопотребления ( допустим с 20 до 24 часов итого 4 часа) и результат согласитесь отличается или на 24, или на 4 делить?

И файл РАСЧЁТ. pdf там два листочка на втором расчёт подпитки тепловой сети, тут тоже вопрос как мне посчитать суточный расход , нужно учесть время работы подпитки, подпитка работает все 24 часа, но фактически вода добавляется если есть утечка, поэтому если я м3/ч *24часа, тоже будет не верно? ТАК?
Katerina.Korkina
Люди добрые, ну что же вы никак не поможете бедолаге ТГВ нику! Может меня пошлёте в справочник какой нибудь!
Иван607
по вашим расчетам среднечасовой больше максимальночасового, делите на 24
формула 9 СНиПа, там Т это период максимального водопотребления, а для вас это сутки, а в сутках 24 часа
валерич
Сделайте проще. Возмитете количество потребителей и утвержденную в вашем районе норму потребления. Получете суточный расход подпитки. Ведь подпитка - это есть разбор ГВС. Плюс заложите потери в трассе 0,0025(по методике).
Можете посчитать по формуле:
Gпод. = 0,0025*Vб + Gгвс
0,0025 - утечка
Vб - емкость системы.
Katerina.Korkina
Емкость системы ( объем воды в системе теплоснабжения ) я могу посчитать в соответствии с п.6.16 СНиПа 41-02-2003 на 1МВт-65м3
Katerina.Korkina
и для закрытых сетей принимается 0,75% от объема, это будет расчётный часовой расход воды на подпитку.... и мне всегда казалось, что это на подпитку сетей ОВ, а расход на ГВС это отдельно. а вы почему берете 0,25%?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.