Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напор перед диктующим оросителем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
BUG87
Добрый день!
Посмотрите, плз, можно ли так определять напор перед диктующим оросителем?
Bogun
Ответ см. файл
Bogun
В файле небольшая ошибка интенсивность орошения в зеленой зоне будет 0,03 т.к I=1,51*(1-0,7)/15,7=0,03 л/(м/с2), для того чтобы расставлять оросители с шагом 4м надо увеличить давление и расход чтобы в зеленой зоне интенсивность равнялась 0,04. Получится требуемый расход в зеленой зоне q=15,7*0,04=0,63л/с, отсюда требуемый расход Q=0,63*100/30=2,1 л/с, давление перед оросителем P=(2,1/(10*0,42))^2=0,25 Мпа.