Здравствуйте. Случилась такая история с Lenze. Перепутал фазу и ноль. Выбило автомат и сгорел какой-то элемент на плате. Его просто разорвало и поэтому я не знаю что это, керамический квадратик. Находится под конденсатором С 200. Модель частотника Lenze 8200. Может кто знает как можно починить?
Alexander_I
Ранее на "керамических квадратиках" были зарядные резисторы планарного на керамике исполнения. Номинал уже не помню. Они после начальной зарядки шунтировались реле.
Pawel
Что то вы темните с фазой и нолем, от их перемены частотник не должен сгореть, а сгорели у вас , как уже было сказано, шунтовые сопротивления ограничивающие ток заряда конденсаторов при включении. Без них работать не будет. Я думаю могло и блок питания зацепить. Сопротивления можно другие поставить ом 20-40 на 15-30 ватт а там уже смотреть заработает или нет.