Картина такая, 2 вент установки, 1 приточная другая вытяжная, обе по 0,75кВт. Тоесть двигатели, вентиляторы 1 в 1. Соединены частотники абсолютно 1 в 1 что там что там, треугольник, отдельный автомат всё как надо. Но , там где вытяжка все работает уже более года а там где приток периодично раз в 3-4 месяца сгорает частотник. Звонят, приезжаешь не горит, автомат при это не отключается хоть и подогнан по току очень на минимум. Ставили частотник другой марки, тоже самое. Частотники на такой двиг идут 4А, у меня двигатель выставлен на 30Гц, потребляет 1А всего. тоесть всё отлично. Ещё что самое интересное может я до этого не замечал но задняя металлич стенка частотника бьёт током и не хило так, что на вытяжном что на этом, но верхний то не сгорает. Стоят они рядом. На стенку с болтом (земля) сажаешь то перестаёт бить. Что ещё может быть? за неск лет работы никогда такого небыло. Уже и так и так мы пробовали, горят и всё. Сопротиление между обмотками по 8 Ом если память не изменяет.
Вчера опять новый поставили, уже на частотники по минимум выставил все ограничения лишь бы он вырубался но не сгорал и не пойми от чего сгорает. Частоту коммутации уменьшил с 8 до 5кГц кажется единицу точно не помню.