Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электроснабжение жилого дома(расчет мощностей)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Татьяна Юрьевна
Поделитесь, пожалуйста, подробными расчетами электроснабжения жилого дома,начиная от шин ТП rolleyes.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
HasBolla
В СП31-110-2003 прописано.
В кратце:
1. Считаете количество квартир на стояке, умножаете на удельную нагрузку, умножаете на коэфф., получаете нагрузку стояка и выбираете сечение кабеля/провода/шинопровода (смотря на чем делать будете)
2. Считаете количество квартир во всем доме, умножаете на коэф. и получаете нагрузку на шинах ТП
3. Считаете нагрузки встроенно/пристроенных помещений дома.
4. Складываете нагрузки встроенно/пристроенных помещений дома с нагругрузками (см. п.2) квартир (с применением коэф. одновременности (большая длинная такая табличка в СП31-110-2003 "Коэффициенты несовпадения максимумов" )) и получаете нагрузку на шинах ТП общую. Ну и соответственно не забыть лифты, мусоросборники, освещение пр. общедомовые нагрузки добавить.



СП под рукой нет, номера страниц и таблиц указать не могу.
Rus75
Цитата(HasBolla @ 7.11.2012, 11:31) *
В СП31-110-2003 прописано.
В кратце:
1. Считаете количество квартир на стояке, умножаете на удельную нагрузку, умножаете на коэфф., получаете нагрузку стояка и выбираете сечение кабеля/провода/шинопровода (смотря на чем делать будете)
2. Считаете количество квартир во всем доме, умножаете на коэф. и получаете нагрузку на шинах ТП
3. Считаете нагрузки встроенно/пристроенных помещений дома.
4. Складываете нагрузки встроенно/пристроенных помещений дома с нагругрузками (см. п.2) квартир (с применением коэф. одновременности (большая длинная такая табличка в СП31-110-2003 "Коэффициенты несовпадения максимумов" )) и получаете нагрузку на шинах ТП общую. Ну и соответственно не забыть лифты, мусоросборники, освещение пр. общедомовые нагрузки добавить.



СП под рукой нет, номера страниц и таблиц указать не могу.

В общих чертах верно, но все зависит от типа квартир (представленный вариант для квартир повышенной комфортности), для обычных квартир берется удельная мощность квартиры по таблице из вышеуказанного СП и умножается на количество квартир.
А вообще все подробно расписано в СП. И имейте ввиду, что слаботочные системы здания и освещения общедомовых зон (корридоры.лифтовые холлы и т.д.) уже входят в данную нагрузку. А вот все-возможные насосные станции, вентиляция с механическим побуждением, наружное освещение, лифты (кроме подъемников для инвалидов) считаются отдельно и суммируются с мощностью квартир с коэффициентом 0.9. Все это прописано в СП , нужно просто повнимательнее его почитать с учетом всевозможных примечаний.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.