Цитата(ZPavel @ 7.11.2012, 17:27)

Запускаю Delta VFD-F для водоснабжения здания с обратной связью по давлению. Включен PID. Интересует, кто какую частоту ставит для перехода в спящий режим. У меня минимальная частота определяется приводом и в пункте 01-08 я поставил 10 Гц. Правильно ли это?
Хммм...
Без обид, ничего личного...
Давным-давно, в одной дальней галактике...
Вобщем, лет 12 назад мы вовсю многократно пытались выставить "спящий режим" на старой доброй 6000-й серии Данфоссов на повысительных насосных, внутридомовых станциях и прочих объектах.
Да, там этот режим работы намертво запилен в стандартной прошивке, легко настраивается и легко используется...
Но...
Как прояснилось в процессе эксплуатации, для водоснабжения этот режим по большому счету, является практически недостижимым идеалом: многочисленные свищи, хомуты, "сварка деревянными электродами", текущие краны и задвижки, не говоря об итальянско-китайских обратных клапанх, а так же неконтролируемые течи в трассах, практически сводят на нет все эти хитроумные изгалямсы...
Единожды настроенная на новую, практически идеальную трассу, система, на практике, после непродолжительной эксплуатации в реальных условиях, неизбежно дает сбой...
Особенно это хорошо заметно на районных ЦТП с водоканальским повысительным узлом: практически
никогда расход, измеренный крыльчатыми/ультразвуковыми/турбинными/вихревыми/электромагнитными расходомерами
не равен нулю (расходомерные шайбы не в счет - нижний порог чувствительности у них находится примерно на уровне 30% от номинала), и
всегда имеют место быть потери давления за счет утечек.
Отсюда встречный вопрос - а стоит ли вообще заморачиваться со спящим режимом, Вам это действительно нужно?