Доброго всем здоровья!

Вопрос.
На котельной установлены механические фильтры D=3м наполненные кварцевым песком фракции 1,0-3,0 мм.
Водоканал прогнал грязную воду, в итоге перепад на фильтре 3 кгс/см2.
Вскрыли. Выгрузили 15тн песка ржаво-грязного цвета.
К тому же ощущение такое, что он сработался в труху.
Можно ли его отмыть? И нужно ли этим заниматься вообще? Может лучше заказать новый?
Сколько сезонов работает одна загрузка?

И еще вопрос. Имеет ли смысл заказть более крупную фракцию, скажем 2-5 мм?

Спасибо.

п.с. Очищенная после мех.фильтров вода далее идет в вакуумный деаэратор, в емкость и на подпитку теплосети.
раздолбай
Если остались невыгруженные фильтры попробуйте подрыхлить и промыть в фильтре обратным потоком.
Можно отмыть с сохранением фракции 1,0-3,0 мм.
10 лет и более, в зависимости от условий эксплуатации (песок истирается, мелкая фракция уходит через дренажную систему и пр.).
Более крупная фракция песка будет хуже фильтровать, будут проскакивать более крупные частицы.
zem
Цитата(teplounas @ 8.11.2012, 12:44) *
.......На котельной установлены механические фильтры D=3м наполненные кварцевым песком фракции 1,0-3,0 мм.
Водоканал прогнал грязную воду, в итоге перепад на фильтре 3 кгс/см2.
....Можно ли его отмыть? И нужно ли этим заниматься вообще? Может лучше заказать новый?
Сколько сезонов работает одна загрузка?

И еще вопрос. Имеет ли смысл заказть более крупную фракцию, скажем 2-5 мм?

На котельной должна быть предусмотрена обратная промывка очищенной водой, а вот системы взрыхления воздухом может и не быть. Слоя песка высотой 1,2 м достаточно для работы фильтра с нормальной скоростью фильтрации. Можно для увеличения "грязеемкости", сверху песка загрузить слой загрузки более крупной фракции (2-5 мм), но с меньшей плотностью, например дробленный керамзит.
Khomenko_A_S
Также для "грязеемкости" : при сильном загрязнении фильтр может переходить с "обьемного" на "поверхностный" режим (нас так учили, и так их называли. Иногда имеет смысл перед промывкой снимать верхний слой "сплошной грязи".
nick2
песок заказывайте новый.
срок службы поставьте 5 лет и планово меняйте.
для нормальной промывки нужен воздух, на котельной с фильтрами Д 3м - должен быть. если нет на фильтрах, притащите туда ветку с воздухом.
фильтр многослойный:
10 см - фр. 5-10 мм,
15 см - фр. 2-5 мм
до 100 см - фр. 1-2 мм
15-20 см - более легкая загрузка (гидроантрацит, например). керамзит пойдет в случае наличия верхнего отбойника, у Вас его нет.
teplounas
Всем спасибо. Закажем еще песка. Благо кварц не золото!
RomanB321
Цитата(teplounas @ 8.11.2012, 14:44) *
Доброго всем здоровья!

Вопрос.
На котельной установлены механические фильтры D=3м наполненные кварцевым песком фракции 1,0-3,0 мм.
Водоканал прогнал грязную воду, в итоге перепад на фильтре 3 кгс/см2.
Вскрыли. Выгрузили 15тн песка ржаво-грязного цвета.
К тому же ощущение такое, что он сработался в труху.
Можно ли его отмыть? И нужно ли этим заниматься вообще? Может лучше заказать новый?
Сколько сезонов работает одна загрузка?

И еще вопрос. Имеет ли смысл заказть более крупную фракцию, скажем 2-5 мм?

Спасибо.

п.с. Очищенная после мех.фильтров вода далее идет в вакуумный деаэратор, в емкость и на подпитку теплосети.

Если фильтры рассчитаны на 1-3мм, то не стоит засыпать более крупную фракцию, ибо будет ничего не фильтровать, а просто пропускать. Ну или хуже задерживать мех частицы. Я бы рекомендовал обратить внимание на качество песка. Ибо во фракции 1-3 на самом деле может быть всё что угодно в любом количестве. Например, там может быть 20% фракции 0.5-1. И она будет создавать проблемы. Следуйте инструкции к фильтру и покупайте качественный песок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.