Всем доброго дня. Сорри, если вопрос уровня песочницы. 2 дня активно рыл "Управление электроприводами", не найдя хотя бы зацепки на ответ.
Осваиваю Lenze ESMD402L4TXA (4кВт, 3 фазы, 400В) в связке с повысительным насосом Grundfoss CR 5-22 (4кВт, 3 фазы, 400В). ПЧ подключен к сети постоянно, двигатель к ПЧ. Управление пуском/остановом сделал через замыкание/размыкание контактов 20, 28. Уставка частоты с клавиатуры:
С01 = 1 (Значение С40)
С40 = 50 Гц
Остальные параметры = заводские настройки.
На первом этапе попытался освоить плавный пуск/стоп. Выставил С12 (Время ускорения) и С13 (Время торможения) = 30 сек. Замыкаю контакты 20-28: двигатель плавно стартует и разгоняется до установленных 50Гц за указанное в С12 время. Изменение значения С12 отрабытывается. Плавный пуск = Ок.
Размыкаю контакты 20-28: двигатель останавливается за 1-2 сек вне зависимости от значение параметра С13 (Время торможения). Что сделал не так? И что надо сделать для плавного останова?