Нужно восстановить автоматическую подпитку парового "барабана" котла, уровнемер на МС2000 (дифференциальный) 4-20мА, избыточное около 5кг/см, 6,3кПа , около 650 миллиметров (попросили, пришел, заменил на новый) сказали , что он неисправен, не работает зараза, поставил точно такой же по обозначению, только залез в эту"токовую петлю" еще мало знаю, вопросы к ГУРУ
, можно ли действительно амперметром мерять на выходах "тест" 3-4 у этого датчика,
,4 минимум давления, 20мА максимум давления на тензодатчик, так?
,Пар высокое, вода низкое, продувал его, может плохо, разнородные среды, всегда показывет исполнительному механизму на закрытие воды подпитки энтому самовару.
исполнительный механизм в порядке.
ПиСи. Там NOVA240+контроллер от них же, его маркировку не запомнил, ток пришлось начать изучать, извините за столько много почему, и еще будут, куда деться