Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перепадник МС2000 (Уровнемер)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
olegators68
Только первое сообщение, сильно не пинайте.
Нужно восстановить автоматическую подпитку парового "барабана" котла, уровнемер на МС2000 (дифференциальный) 4-20мА, избыточное около 5кг/см, 6,3кПа , около 650 миллиметров (попросили, пришел, заменил на новый) сказали , что он неисправен, не работает зараза, поставил точно такой же по обозначению, только залез в эту"токовую петлю" еще мало знаю, вопросы к ГУРУ
, можно ли действительно амперметром мерять на выходах "тест" 3-4 у этого датчика,
,4 минимум давления, 20мА максимум давления на тензодатчик, так?
,Пар высокое, вода низкое, продувал его, может плохо, разнородные среды, всегда показывет исполнительному механизму на закрытие воды подпитки энтому самовару.
исполнительный механизм в порядке.
ПиСи. Там NOVA240+контроллер от них же, его маркировку не запомнил, ток пришлось начать изучать, извините за столько много почему, и еще будут, куда детьсяsmile.gif.
Галиев
Погадаю ка, я, на кофейной гуще, вижу два варианта:
1. Очумелые ручки раздавили прибор при продувке, не перекрыв вентили до импульсных трубок.
2. Открыт уравнительный.

На самом деле делов может быть куда больше.
Надо с уважением относиться к оборудованию, если "энтот самовар" чихнёт, то соплей не соберёшь. Не надо на Опасном Производственном Объекте браться за незнамое.
olegators68
Цитата(Галиев @ 15.11.2012, 23:17) *
Надо с уважением относиться к оборудованию, если "энтот самовар" чихнёт, то соплей не соберёшь. Не надо на Опасном Производственном Объекте браться за незнамое.

Да я понимаю бахнет так бахнет, но это не Автоматика Безопасности, а автоматическое поддержание уровня в "барабане" котла, команду дает ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МС2000 МОД.2420 для для Исполнительного механизма ST0 .
Автоматика Безопасности там, это "колонка" с кондуктометрическими датчиками уровня жидкости "верхний аварийный" и "нижний аварийный" в ужасном состоянии правда и предохранительный клапан, вся Автоматика Безопасности сейчас, это оператор + два уровнемерных стекла (дублирующие), (с тех пор как котельные и др. типа непрофильные объекты в В/Ч стали обслуживать "шарашкины конторы" там ужас что твориться, а женщин-операторов жалко, все руки отмотали себе этой подпиткой) извините за Офф-Топ.
Продувку делал строго по инструкции к прибору, в том числе и самотеком через игольчатые клапана прибора, да и по описанию на него "измерительный блок выдерживает одностороннюю перегрузку рабочим избыточным давланием", для данной модели 4МПа, а там рабочее 0,5, аварийное 1,0МПа, хотя понятно что лучше не допускать этого.
Уравнительная линия конечно закрыта.
Вообщем вопрос по МС2000, он подключен по четырехпроводной схеме, т.е. на колодке, 1-2 питание 15…42В, 3-4 тест 4мА-перепад 0, 20мА, соответственно 6,3кПа, 5-6 соответственно выход.
Спасибо, не хочеться спалить дорогой прибор, вот и вопросы такие smile.gif

Ludvig
Скорее всего все работает! Главная причина "неисправности", уровень воды в плюсовой импульсной трубке недостаточен. Набирается он засчет конденсации паров - часы на это дело. Как только делаешь продувку, так начинаются проблемы. 5-6 соответственно выход, втыкаете вольтметр и отслеживаете изменение сигнала от уровня. Далее, при наличии изменения сигнала от уровня, подстройка регулятора управляющего клапаном. Прошли часы, уровень набрался давным-давно, теперь без суеты нужно сделать немногое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.