Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подача осушенного воздуха через внутрипольные конвекторы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yana_star
Помещение бассейна. Вдоль остекления впольные водяные конвекторы. В тех.помещении под бассейном проложен воздуховод и от него ответвления через отверстия в перекрытии подается воздух через конвекторы. Направление потока воздуха, соответственно, вверх. Подскажите, пожалуйста, у кого был опыт применения?!!
Vik
Сухой нагретый воздух подается на остекление снизу-вверх. Ну и правильно. В чем вопрос?
yana_star
спрашиваю, был ли опыт у кого, т.к. подобную схему делаю в первый раз, smile.gif
нужно ли увеличить скорость , чтобы преодолеть потери теплообменника конвектора. Конвекторы пассивные, без вентиляторов. Может ,кто поделится, как потом объект "себя вел" ?
azar
Была уже тема, ищите. Смысл в том, что Вы увеличиваете теплоотдачу конвекторов, подаёте сильно перегретый воздух, в результате может случиться так, что т-ра в помещении поднимится недопустимо высоко.
Лучше стандартное решение, конвекторы отдельно, или уж ставить рег. аппаратуру на конвектора - это геморр.
С уважением.
Alex_
Цитата(azar @ 20.11.2012, 15:24) *
Смысл в том, что Вы увеличиваете теплоотдачу конвекторов...

Это смотря какие конвекторы. Если это простой пассивный конвектор, в его дне просто прорезано одно отверстие, а воздух идёт направленной струёй снизу, мощность увеличится несильно.

Если же это специально приспособленные конвекторы с щелевым диффузором вдоль всего прибора и несколькими входами для воздуха сбоку, то мощность растёт серьёзно (в разы).

Кстати, в бассейнах чаще всего применяем именно тип 2. Мощности пассивных конвекторов не хватает для компенсации теплопотерь. И ещё в этом случае в бассейн можно подать приток от общеобменной системы с температурой 17...19С.

В обоих случаях никто не отменяет регулировку мощности конвекторов. Никакого особого "гемора" там нет
инж323
Впоминая корпуса этих польных конвекторов,но что то не придумывается приличное подключение воздуховода. А так ,да, пассивный с подключением притока станет по мощности как вентиляторный,но вот как пойдет там поток. и как будет дуть все это дело, то непонятно. Вобщем просто как самоделка какая то получается.
Alex_
Цитата(инж323 @ 20.11.2012, 21:04) *
Впоминая корпуса этих польных конвекторов,но что то не придумывается приличное подключение воздуховода.

Обычным круглым пластиковым диффузором дырку в дне закрывают.
Цитата
А так ,да, пассивный с подключением притока станет по мощности как вентиляторный,но вот как пойдет там поток. и как будет дуть все это дело, то непонятно.

Не станет. Именно потому, что поток затронет теплообменник на протяжении полуметра. А конвектор, положим, трёхметровый. Или даже пятиметровый.
Цитата
Вобщем просто как самоделка какая то получается.
Именно.
yana_star
Цитата(Alex_ @ 20.11.2012, 20:19) *
Обычным круглым пластиковым диффузором дырку в дне закрывают.

А зачем пластиковый диффузор? Воздух дует на (сквозь) теплообменник через напольную решетку. Увеличиваем теплоотдачу, да. Но не по всей длине конвектора... Конвекторы длиной 2м и 2,5м Но при высоком остеклении (высота потолка 3,6 м, высота окон 3 м) получаем принудительный обдув...
Сама понимаю, что поток невозможно направить, распределить равномерно вдоль окон, но неужели только через щелевые решетки возможно???
Расстояние между чашей и нар.стеной минимальное - только конвектор и становится с параллельной подводкой подачи и обратки. Сбоку подводить воздух на конвектор нет возможности (места), да и перекрытие бетонное, заливая стяжку, оставили только необходимые закладные под конвекторы. Поэтому воздух подаем снизу через 160мм отв. unsure.gif

А каким образом можно из тех подполья раздать через щелевые диффузоры??? . Только заложив воздуховод в стяжку? а регулировать как? Я не юродствую, прошу поделиться, кто как воплощал, может есть воплощенные проекты? Поделитесь, пожал. Прилагаю акс.





Alex_
Диффузор, в-основном, для декора. Технологично присоединить воздуховод к прорезанному отверстию в дне конвектора не получится.

Вообще, я вёл речь про щелевые диффузоры, встроенные в конвектор по всей длине, т.е прибор специально приспособлен для подачи воздуха извне. Пример http://www.moehlenhoff.info/index.php/2827/qlk

Если по мощности ваши пассивные конвекторы проходят, можете не заморачиваться с воздухораспределением внутри конвектора. Кстати, диффузор может сыграть не только декоративную функцию, но и распределить воздух по большей длине, чем захватывает прямой поток из дна.
yana_star
Alex_, спасибо! Посмотрела у Моленхофф, подобное и Каупмманна видела.
У Моленхофф в инструкциях по проектированию:

"Стандартное подключение для приточной вентиляции. Диаметр 65 мм.
Опционально по заказу:
• Подключения приточной вентиляции снизу
• другие диаметры условного прохода и формы"


Воздух подается сбоку на конвектор и с помощью направляющей под теплообменник и выходит из конвектора вверх через оребрение. Как опцию делают отверстия снизу.

То есть в конвекторе отдельных щелевых решеток под подачу приточного воздуха нет...

Да, диффузор, наверное как-то распределит поток по дну конвектора ,но декоративности вряд ли прибавит, его не будет видно под теплообменником и решеткой конвектора smile.gif

P.S. Интересно, сколько это воздуха можно подать через d65мм? Разве что СНиП на чел..
Alex_
Цитата(yana_star @ 27.11.2012, 17:39) *
P.S. Интересно, сколько это воздуха можно подать через d65мм? Разве что СНиП на чел..

Где-то так. Кубов 40 в час, не больше, иначе шумит. Правда, в двухметровом конвекторе таких отверстия уже три. Стало быть - 120. Смотрите данные производителя. Там и объем есть, и шум, и мощность, и требуемый напор воздуха.

Цитата(yana_star @ 27.11.2012, 17:39) *
Воздух подается сбоку на конвектор и с помощью направляющей под теплообменник и выходит из конвектора вверх через оребрение. Как опцию делают отверстия снизу.
То есть в конвекторе отдельных щелевых решеток под подачу приточного воздуха нет...

Я эту самую направляющую обозвал щелевым диффузором biggrin.gif
yana_star
Цитата(Alex_ @ 27.11.2012, 21:58) *
Где-то так. Кубов 40 в час, не больше, иначе шумит. Правда, в двухметровом конвекторе таких отверстия уже три. Стало быть - 120. Смотрите данные производителя. Там и объем есть, и шум, и мощность, и требуемый напор воздуха.



Не нашла у производителя данных по шуму и сопротивлению, все только по воде. И скала по сайту дважды...unsure.gif

Цитата(Alex_ @ 27.11.2012, 21:58) *
Я эту самую направляющую обозвал щелевым диффузором biggrin.gif

Понятно! К сожалению, самим воплотить не получится, конвекторы уже заказаны... Придется подавать снизу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.