Добрый день. Планируем провести замену горелки на котле Е1/9. Рассматриваем горелку weishaupt или другую импортную. Желательно газ / печное топливо. У кого есть опыт замены, поделитесь информацией.
Запрашивайте на заводе-изготовителе котла перечень применяемых горелок.
Есть опыт наладки горелок МДГГ на Е-1/9. Советую. Дешевле и не менее эффективно чем немец
Цитата(ruben @ 22.11.2012, 15:26)

Есть опыт наладки горелок МДГГ на Е-1/9. Советую. Дешевле и не менее эффективно чем немец
Как они ведут себя на печном топливе?
Лучше чем "G5/1-D исп. ZMD-1SF" ?
den.mgn
25.11.2012, 19:05
Можно еще серию Tecnopress от Unigas посмотреть …
Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 15:38)

Как они ведут себя на печном топливе?
Лучше чем "G5/1-D исп. ZMD-1SF" ?
В чем то лучше. У этих горелок есть одно неоспоримое преимущество - они работают при предельно низких давлениях газа. К примеру порядка 30...40 Па. Это особенность конструкции
Цитата(ruben @ 25.11.2012, 23:11)

В чем то лучше. У этих горелок есть одно неоспоримое преимущество - они работают при предельно низких давлениях газа. К примеру порядка 30...40 Па. Это особенность конструкции
МДГГ вроде газовая горелка, как она будет работать на печном топливе?
У G5 минимально давление газа на входе при максимальном диаметре арматуры - 16 мбар.
Для работы с печным топливом нужна комбинированная горелка типа GL5/1-D, RGL5/1-D, комбинированные при вязком топливе или мазуте RGMS7.
Какая разрешительная документация требуется для замены горелки на котле? Нужен ли проект или достаточно рекомендаций завода-изготовителя? И еще вопрос: на замену химводоочистки на более производительную тоже нужен проект?
Denis_El
12.3.2013, 12:11
Разрешение завода изготовителя, проект установки горелки, проект на обвязку горелки по газу. 2-ое буржуи часто могут продать вместе с горелкой.
Цитата(mib_z @ 12.3.2013, 11:50)

Какая разрешительная документация требуется для замены горелки на котле? Нужен ли проект или достаточно рекомендаций завода-изготовителя? И еще вопрос: на замену химводоочистки на более производительную тоже нужен проект?
Проект замены горелки выдает котлопроизводитель (платно), либо проект может быть включен в счет вместе с горелкой. Рекомендации завода в виде сертификата и согласований типа горелок могу сбросить.
На котле установлен автоматика КСУ, с заменой горелки необходимо менять автоматику управления котлом. Посоветуйте на какую автоматику. Предлагают АГАВА, но что-то отзывы не очень. Может есть импортная автомтика, разрешенная к применению ростехнадзором.
Цитата(mib_z @ 19.6.2013, 8:18)

На котле установлен автоматика КСУ, с заменой горелки необходимо менять автоматику управления котлом. Посоветуйте на какую автоматику. Предлагают АГАВА, но что-то отзывы не очень. Может есть импортная автомтика, разрешенная к применению ростехнадзором.
А горелку пока ещё выбираете?
Если хотите поставить какой-нибудь "шкаф" рядом с котлом, то, например, для горелки Weishaupt можно заказать фирменный щит.
Горелку как раз выбрали - WEISHAUPT. Можно ссылку на щит автоматики?
Цитата(mib_z @ 19.6.2013, 9:03)

Горелку как раз выбрали - WEISHAUPT. Можно ссылку на щит автоматики?
К сожалению, ссылки у меня нет.
Думаю, что вам нужно обратиться в "Рационал".
Обратился в Рационал - говорят что могут заказать в Германию, но цена будет заоблачная.
На подобных объектах щиты собирают сами и вроде как ростехндзор к этому нормально относится.
Три года назад запускал Ешку с таким щитом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На встречавшихся монастырищенских Ешках как правило стояла запорожская автоматика, нам нравилась. На счет согласования БУКа с немцами, пообщайтесь с запорожцами.
http://www.diprom.zp.ua/(a21)/a21.htm
Цитата(mib_z @ 21.11.2012, 9:44)

Желательно газ / печное топливо
Цитата(mib_z @ 19.6.2013, 9:03)

Горелку как раз выбрали - WEISHAUPT
Какую конкретно?
У Weishaupt появилась газомазутная короткофакельная горелка?
Горелка газо-дизельная GL 5/1-D 1 1/2 ZMD
Цитата(mib_z @ 20.6.2013, 8:35)

GL 5/1-D 1 1/2 ZMD
В самом конце - "-1SF" ?
Для Ешки нужна короткофакельная:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В спецификации такого обосзначения не нашел, но в описании написано короткофакельная для котла Е1/9
Цитата(mib_z @ 20.6.2013, 8:35)

Горелка газо-дизельная GL 5/1-D 1 1/2 ZMD
Попробуйте обратиться в финскую "Oilon" горелки не хуже немецких, но лучше адаптированы к нашим условиям.
Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 9:59)

Попробуйте обратиться в финскую "Oilon" горелки не хуже немецких, но лучше адаптированы к нашим условиям.
А запчасти потом тоже из Финляндии заказвать будете?
Цитата(slomov @ 25.11.2013, 16:51)

А запчасти потом тоже из Финляндии заказвать будете?
В Питере есть ЗАО "РИИКО" т. (812)2743331 у них есть склад.
Ага, реклама!!!
А адаптированы для наших условий как, клиренс выше и пружины жестче?
Уже поставили Weishaupt GL/ Работает прекрасно, только на ней автомат горения старого образца.
Цитата(Галиев @ 26.11.2013, 9:47)

Ага, реклама!!!
А адаптированы для наших условий как, клиренс выше и пружины жестче?
А адаптированы таким образом, что любой придурок может на ней эксперементировать и всё равно не сломает!!
Цитата(Лыткин @ 27.11.2013, 15:23)

любой придурок может на ней эксперементировать и всё равно не сломает!!
Ротационные?
Глупец может сломать любую горелку и обозначенная вовсе не исключение. Есть множество производителей горелок, одни лучше, другие хуже, некоторые вообще друг от друга ничем не отличаются. Есть удачные модели, есть не очень. Есть более популярные, есть менее. Причем популярность может быть вызвана не только замечательными качествами, но и чисто маркетинговыми коммерческими усилиями продавцов. Я видел горелки на иностранных паровых котлах проще и удобнее этого производителя. Это вопрос личных предпочтений, уровня поддержки поставщика, широты предлагаемого модельного ряда и пр. На мой взгляд когда говорят, что устройство адаптировано под наши условия, то у меня вопрос - что такое наши условия и может быть рациональнее изменить их, а не менять приборы ?
Цитата(Лыткин @ 27.11.2013, 15:23)

А адаптированы таким образом, что любой придурок может на ней эксперементировать и всё равно не сломает!!
У Вас не хватает квалифицированных кадров? Понимаю.
Цитата(Галиев @ 28.11.2013, 11:40)

У Вас не хватает квалифицированных кадров? Понимаю.
Нет у нас всего хватает!!
Studentik
19.4.2017, 12:39
Здравствуйте.
Хоть и не хорошее это дело поднимать старые темы, но...
Поиском по запросу "проект установки горелки" сходу не нашел ничего другого кроме этой темы.
Делаем проект реконструкции котельной. Много разных котлов, Факел, Братск, ПОК-100, и КСВ-2,9.
Вот с КСВ-2,9 и заминочка вышла. Сейчас котел в работе и установлены три подощелевые горелки типа 1575 (так в тех.задании написано). Заказчиком принято решение заменить подощелевые горелки на инжекционные БИГ2-10. По три горелки на котел. У заказчика есть опыт эксплуатации таких котлов с горелками БИГ. Все замены происходили лет 10-15 назад.
По договору при смене типа горелки должен быть разработан проект на установку горелки в котел. Собственно вопрос - что входит в этот проект?
Про согласование замены горелки с производителем котла в курсе. Работаем в этом направлении. Завод, непосредственно монтировавший котел прекратил свою деятельность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.