Исходные данные:
Имеется мазутная блочная автоматизированная водогрейная котельная, 6 котлов КВСа-2,5. Общая мощность 15МВт.
Параметры: рабочее давление не более 0,6МПа, макс. температура воды 115 град.
На котлах установлены жидкотопливные (мазут, дизель) горелки weishaupt.
Котельная построена в 2007г. Но были проблемы при пусконаладке, на мазуте (вроде бы из-за его качества и немецких горелок) котельная не потянула. Котельная практически и неработала, периодически производились пробные запуски, 3 года уже стоит. Вода слита, трубы продуты.

Сейчас стоит задача перевода котельной на газ. И перед тем как заказать проект на реконструкцию , потенциальный заказчик хочет получить отчет по полной технической диагностике и обследованию оборудования.

Собственно вопрос, что для этого нужно сделать, кроме сравнения соответсвия проекту, если котельная не запущена.
Интересует в первую очередь:
- порядок определения физического состояния элементов котельной;
- какое необходимо оборудование, каких специалистов необходимо привлечь, и обязательна ли дефектоскопия;
- необходимо ли проверять степень коррозии и внутренних загрязнений труб, то есть обязательны ли вырезки;
- какими нормативами пользоваться (большинство рд по диагностике распространяются на котлы с температурой воды выше 115град.).

Заранее благодарю.

Vin_il
Специалисты, у кого был опыт обследования котельных, прошу помощи.
На что хотябы в первую очередь обращать внимание при визуальном осмотре, если котельную не запускать.

Хотя у самого пока мнение, что без запуска котлов и выполнения дефектоскопии там делать нечего. Поправьте, если не прав.
Ram132
Для диагностики оборудования и трубопроводов можете обратиться в экспертную организацию имеющую соответствующую лицензию (спецы, приборы и.т.д.).
Vin_il
По поводу обращения в организации котлонадзора и лаборатории НК все ясно.
Стоит вопрос о необходимости их привлечения.
Объект не нуждается в обязательном диагностировании и так понимаю не подведомственен ростехнадзору (пока не газифицирован - не является опасным производственным объектом).
Ram132
Если срок службы оборудования и трубопроводов не истек, то их привлечение не требуется.
Vin_il
Вопрос уже решился сам собой.
Заказчик просто не мог нормально сформулировать задачу.
По сути им и была нужна экспертиза промышленной безопасности, только получается, что внеочередная и в добровольном порядке. Отправили их в специализированную организацию, которая имеет аттестованную лабораторию НК и лицензию ростехнадзора.
А вот поднадзорна эта котельная ростехнадзору или нет... вопрос остался открытым.
bikz
Есть опыт. В прошлом году запустил три модульные котельные на газе, производства ЦКТИ, после 9 лет консервации в Дудинке...
Галиев
Элементарно поснимать запорную арматуру и заглянуть в трубы и прочь. Какую ещё дефектоскопию тянете, УЗК и иже с ними? Не пугайте зака, если очень хочется, поменяйте прокладки на фланцах и перемотайте резьбы.
tiptop
Цитата(Галиев @ 22.11.2012, 18:43) *
Элементарно поснимать запорную арматуру и заглянуть в трубы и прочь.

Конвективные поверхности нагрева могут быть "забиты"...
Галиев
Цитата(tiptop @ 22.11.2012, 19:14) *
Конвективные поверхности нагрева могут быть "забиты"...

Могут. И накипь может быть в котле...
Vin_il
Хоть уже меня и не касается, но тем не менее тема интересная, можно и продолжить обсуждение).

Насчет накипи поверхностей нагрева этого не может быть, было всего два пробных пуска и то не всех котлов.
Самый главный вопрос: какова может быть степень коррозии поверхностей нагрева и труб, если с котлов просто слили воду и они несколько лет простояли?

Основная проблема в том, что котельная сейчас ничья... переходила из рук в руки... и экплуатационщиков соответственно нет. Пусконаладку она так и не прошла, и по всей вероятности с запуском были большие проблемы. Как ее консервировали неизвестно.

Поэтому по визуальному осмотру без запуска, что определенное будет сложно сказать... ну сравнить с проектом фактическое устройство котельной.... посмотреть трубы в разборных соединениях... что еще...

А запускать котельную, которая стояла несколько лет без движения, без приборного обследования страшновато.
Проверять автоматику так, мое мнение, вообще лучше спецов с завода-изготовителя пригласить.

Цитата(bikz @ 22.11.2012, 13:24) *
Есть опыт. В прошлом году запустил три модульные котельные на газе, производства ЦКТИ, после 9 лет консервации в Дудинке...

Напишите поподробнее, интересно...
vaka66
То что котлы когда-то заполнялись водой и горелка попыхала на мазуте или на солярке- не страшно. Теперь надо снять горелку, очистить топку и конвективные трубы от сажи, поставить горелку на место и провести щелочение котлов на дизельном топливе. Циркуляцию обеспечит насос рециркуляции котла. Потом слить воду, промыть и заполнить новой водой, прошедшей водоподготовку. Естественно перед этим надо проверить работоспособность ВПУ, работоспособность и настройку горелок на солярке, привезти её в котельную в бочках по 200 литров. Никакой существенной коррозии тут думаю нет. Конечно при щелочении должна обеспечиваться работа автоматики безопасности горелки + аварии по температуре, высокому и низкому давлению воды минимум. Кстати КВСа Октановкие имеют большую металлоёмкость по сравнению с импортными бюджетниками, топка длиннеее, трубы ковективные длиннее и они мне поэтому нравятся больше.