Цитата(tes @ 23.11.2012, 14:47)

Может у кого есть графики свидетельствующие о недолгом сроке жизни металлопластика при температурах 90/70? ))
Такой график должен быть в документации изготовителя труб. Вы правы, 90С и 80С - это приличная разница в сроке службы пластика.
В повышении графика заинтересован только тот, кому придётся платить за радиаторы большего размера.
Но во-первых, это такие копейки на фоне сметы на отопление, а во-вторых, от снижения графика лучше будет всем остальным: жильцам, эксплуатационщикам, теплосети. Постарайтесь донести это до того, кто исповедует принцип тотальной экономии...
Цитата(tes @ 23.11.2012, 15:26)

Ага..от тепловых сетей замечание))
Не понимаю. Кроме как крайней дубовостью конкретного персонажа, который не понимает банального - чем ниже обратка, тем лучше для сети, объяснить это ничем не могу.
Ага, система независимая, стало быть, если на обратке отопления у Вас будет +70С, то на обратке теплосети - больше. (Насколько, зависит от размера теплообменника). Тут-то та же теплосеть штрафчики и впаяет...
Ищите в теплосетях адекватного сотрудника.