Впервые встретился с таким аппаратом!!! Включаю в 220V (вроде как можно) сразу после включения загорается предупреждение, а потом и ошибка 8 вылазит. Напряжение нормальное около 240V. Помогите советом грамотным люди добрые!!!
Сергей Валерьевич
24.11.2012, 12:18
Цитата(Merc @ 24.11.2012, 12:19)

Впервые встретился с таким аппаратом!!! Включаю в 220V (вроде как можно) сразу после включения загорается предупреждение, а потом и ошибка 8 вылазит. Напряжение нормальное около 240V. Помогите советом грамотным люди добрые!!!
Воспользуйтесь поиском по форумам, все досконально объяснено...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.11.2012, 14:18)

Воспользуйтесь поиском по форумам, все досконально объяснено...
Да что вы говорите??? Не нашел, неделю уже ищу!!! Решение моей проблемы не увидел нигде!!!
А здесь пробовал:
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...ions_manual.htm ?
Ошибка 8-низкое напряжение в звене постоянного тока. Вы полностью уверены,что ПЧ на 220В? Полностью маркировку ПЧ озвучьте.
Цитата(Гервин @ 24.11.2012, 17:44)

А здесь пробовал:
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...ions_manual.htm ?
Ошибка 8-низкое напряжение в звене постоянного тока. Вы полностью уверены,что ПЧ на 220В? Полностью маркировку ПЧ озвучьте.
Да это всё смотрел я!!! Ну даве в книжке по нему написано что или 380 или 220, и клеммы подписаны соответственно!!!
VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - это вроде оно и есть???))))
VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - FC-051P...T4...-вот эти Т4 обозначают,что питание ПЧ 3фазы 380В.,если питание 220В было бы Т2. Читай
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/CED0AC...program_VLT.pdf на стр.7.-расшифровка кода преобразователя.
Вот так да!!! А почему тогда написано что от 220 может работать??? Потому что Китай наверное???))) Плохо, очень плохо!!!
Цитата(Merc @ 24.11.2012, 17:32)

Вот так да!!! А почему тогда написано что от 220 может работать??? Потому что Китай наверное???))) Плохо, очень плохо!!!
Может работать только Т2-у него питание или 1х220В или 3х220В. И чем этот Китай вам плох? Этот собран на официальном заводе Данфосса в Китае и под полным контролем качества со стороны Данфосса.99% Сименса собирается в Китае,он что-от этого хуже стал?
Да просто такой стереотип о китайской технике!!! Мне нужно именно на 220v, вот этим он и плох для меня лично!!!
равиль22
25.11.2012, 10:10
помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?
Цитата
Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 12:10)

помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?
стр. 95
Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 10:10)

помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?
Короткое замыкание на выходе ПЧ.
Цитата(Гервин @ 25.11.2012, 11:40)

Короткое замыкание на выходе ПЧ.
Или продвинутые монтажники, взяли, и точку соединения обмоток в звезду, к "земле" прикрутили... Или перепутали "инвпут" и "аутвыпут"...
Монтаж проверять надо.
равиль22
25.11.2012, 21:55
Я отсоединил двигатель все также мигает alarm и пишет al-16 при этом всем у него все переключатели меню настройки работают. Не подскажите что делать с ним?
Подскажем.
Для начала "сбросить".
А потом смотреть, шо получицца.
равиль22
26.11.2012, 12:35
Пробовал сбросить, не получается что-то. А не можете ответить, как сбрасывать то?
равиль22
26.11.2012, 18:01
Сброс сделал перестало (мигает alarm и пишет al-16) у меня штукатурная машинка характеристика 200вт 42в~200гц как можно перепрограммировать частотник на это и тяжело ли это сделать?
Ну народ, что нибудь да отчебучит, для инструментов на 42 в. и 200 гц. свои преобразователи есть, не разу не слышал о работе в таком режиме обычных ПЧ, можно поставить понижающий транс 220/42 или 380/42 , но как это всё будет работать на 200 гц. это вопрос для испытателей.
равиль22
26.11.2012, 21:26
Мне объяснили что можно но для этого нужно перепрограмировать его и у самого частотника характеристика input 1-200-240v 50|60hz 11.6A output 3x0-Vin 0-400hz 4.2A. У дилера Данфосс сказали что можно задать эти требования.Может кто нибудь сталкивался с такой задачей?
Цитата(равиль22 @ 26.11.2012, 21:26)

Мне объяснили что можно но для этого нужно перепрограмировать его и у самого частотника характеристика input 1-200-240v 50|60hz 11.6A output 3x0-Vin 0-400hz 4.2A. У дилера Данфосс сказали что можно задать эти требования.Может кто нибудь сталкивался с такой задачей?
Вот с этого места поподробнее:
- марка (выглядит как FC-51P7K5T4B20H3BXCXXXSXXХ, к примеру), по ней можно узнать "input 1-200-240v 50|60hz " и "аутвыпут".
- марка двигателя (подробнее, лучше с фоторграфией борна и шильдика).
- ну, и пару слов по установке, где это всё будет крутицца (на крайняк можно выкинуть моторчик на 42В и прикрутить стандартненький на 220/380)
gansales
27.11.2012, 11:08
Да, звучит угрожающе, типа "мне сказали, что "Гольф" можно перепрограммировать на "МАNN"...
Видать хороший дилер попался...
Цитата(Merc @ 24.11.2012, 18:50)

Да просто такой стереотип о китайской технике!!! Мне нужно именно на 220v, вот этим он и плох для меня лично!!!
Так и надо было брать на 220В...
Если бы было всё так просто, то зачем отдельные линейки на 220/380/600/660В? - лепили бы всё под одну гребёнку...
[quote name='gansales' date='27.11.2012, 13:08' post='835762']
Да, звучит угрожающе, типа "мне сказали, что "Гольф" можно перепрограммировать на "МАNN"...
Видать хороший дилер попался...
Так и надо было брать на 220В...
Если бы было всё так просто, то зачем отдельные линейки на 220/380/600/660В? - лепили бы всё под одну гребёнку...
[/quote
Дело в том, что покупал его не я!!! Человек попросил просто посмотреть и разобраться с этим "аппаратом"!!!
вот-так-вот!!!
Цитата(Merc @ 30.11.2012, 13:31)

Дело в том, что покупал его не я!!! Человек попросил просто посмотреть и разобраться с этим "аппаратом"!!!
вот-так-вот!!!
Ну, дык, а шо ж ён сам сюды не обратилси? Писать не умеет, или религия не позволяет?
Играют в "испорченный телефон" обычно детишки дошкольного возраста...
Цитата(BROMBA @ 1.12.2012, 17:17)

Ну, дык, а шо ж ён сам сюды не обратилси? Писать не умеет, или религия не позволяет?
Играют в "испорченный телефон" обычно детишки дошкольного возраста...
Ну как-бы я же занимался вопросом этим, вот я и обратился!!! Просто человек далековат от всей этой техники!!!)))
eklmneka
29.10.2023, 19:46
Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 21:55)

Я отсоединил двигатель все также мигает alarm и пишет al-16 при этом всем у него все переключатели меню настройки работают. Не подскажите что делать с ним?
Доброго дня! Не разобрались с ситуацией? У меня такая же проблема, отключил двигатель от ПЧ, а ошибка не прорадает.
Цитата
Сброс аварии осуществляется в останове кнопками стоп/сброс , назад.
Далее пуск. При повторном возникновении ошибки, проверяйте двигатели напрямую, дабы определить в ком проблема ( В линии или в частотнике).
Если двигатели начнут крутить дальше, то проверьте частотник на двигателе , не подключенном к линии, покрутите вхолостую.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14212
eklmneka
29.10.2023, 20:40
Цитата(LordN @ 29.10.2023, 20:20)

Спасибо за ответ, но у меня уже даже двигатели отключены от пч, и ошибка почему то опять возникает.
Кабель двигателя отключен от пч ?
eklmneka
29.10.2023, 23:32
Цитата(AI 155 @ 29.10.2023, 21:46)

Кабель двигателя отключен от пч ?
Да
Старый ПЧ отдавать в ремонт и спросить сроки ремонта, если не устраивает, то покупать новый ПЧ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.