SUPERMAN
26.11.2012, 4:21
Здание 2 этажное , спортивная детско юношеская школа 900 кв.м., лестничная клетка отапливаемая температура в лестничной клетке в отоплительный период 18 оС, площадь 2го этажа лестничной клетки 12,4 кв.м., уважаемые коллеги, можно ли под под потлком 2 этажа лестничной клетки установить приточные установки с калориферами Q1=20 квт, Q2=11 кВт, темп. теплоносителя (вода) Т1=95 оС, Т2=70 оС. Если не сложно, пожалуйста коллеги, можете дать ссылку на СНиП.
СНиП 41-01-2003 п. 7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение.
Strannaya Belka
26.11.2012, 17:05
А ничего, что по лестничным клеткам запрещено даже воздуховодами транзитными ходить, не то что установки вешать? Это же путь эвакуации. Хотите чтобы во время ЧС людям на голову еще и установка ваша свалилась? Читайте СП 7.13130.2009, заодно и требования к венткамерам.
SUPERMAN
26.11.2012, 19:18
Geeft спасибо огромное установки одна 1700 м3/час, вторая 850 м3/час, то есть в допустимый лимит 3000 м3/час укладываюсь. Спасибо вам большое что дали еще ссылку на СНиП.
Цитата(SUPERMAN @ 26.11.2012, 20:18)

Geeft спасибо огромное установки одна 1700 м3/час, вторая 850 м3/час, то есть в допустимый лимит 3000 м3/час укладываюсь. Спасибо вам большое что дали еще ссылку на СНиП.
А за что спасибо?
На ЛК все равно нельзя.
SUPERMAN
26.11.2012, 23:22
Geeft еще раз спасибо , за ссылку на СНиП 41-01-2003 п. 7.9.2 Еще раз подчеркну для коллег это лестинчная клетка у которой, категорийность не указана, системы подпора там нет. Если во время ЧС людям по коридорам можно бежать, с уверенностью в том что все будет хорошо, т.к. по СНиП 41-01-2003 п. 7.9.2 можно вешеть в коридорах с лимитом до 3000 м3/час, то почему тогда в ЛК запрещено. Тем более я ознакомился с СП 7.13130.2009 и запретов не вижу. Я планирую установить там установки с водяными калориферами, в огнезащитной изоляци, отсечь КЛОПами. Вывод: То что не запрещено то разрешено. Покажите пожалуйста мне цитатату из СП или СНиПа, где говорится про ЛК и именно Запрещется.
Читайте СП 1.13130.2009 п. 4.4.4. И ещё. Если нет подпора, это не значит, что л/к не незадымляемая, возможно это Н1. Тогда всё. Прямой запрет на всё кроме приборов отопления данной л/к.
Ещё вспомнила. Стены л/к как правило являются основной опорной конструкцией здания. Прежде чем дырявить стены, проконсультируйтесь с теми, кто разрабатывал конструктив. Подозреваю, что пошлют Вас далеко и надолго. Без шуток.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,
кроме помещения охраны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.