Цитата(mmorozkov @ 29.11.2012, 6:04)

3,8...20,5.
Это развод. Дайте лучше нам ссылку, мы проанализируем. Любой
вход 4-20 мА работает без аварии примерно в таком диапазоне согласно стандарту. Это сделано, чтобы, например, датчик который выдает 4 мА с погрешностью плюс/минус 0,1% не случайно не переводил приемник сигнала в состояние "обрыв кабеля". При токах менее 4 мА приемник воспринимает это как отрицательное значение. То же самое касается 20 мА.
Что касается
выхода 3,8...20,5 мА, то таким образом видимо заложена возможность искусственно переводить приемник в состояние "обрыв кабеля" и "перегрузка"...