Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Токовый выход
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
mmorozkov
Здравствуйте. Объясните кто сможет разницу в токовых выходах 4...20 мА и 3,8...20,5 мА. Сам принцип работы понятен, но для чего нужно такое расширение диапазона? Конкретные примеры приветствуются!
По возможности прошу писать на мыло.
пэ. эс. я не физик, так что желательно как можно более простыми словами, как будто для женщины со светлыми волосами в розовой одеждеsmile.gif
and
Уверены, что это токовый выход?
Обычно расширен диапазон для токового входа (для диагностики неисправности линии связи).
При снижении тока на токовом входе ниже 4mA диагностируют обрыв линии связи. При повышении выше 20mA диагностируют короткое замыкание токоограничивающего элемента.
kdu
Цитата(and @ 28.11.2012, 12:13) *
Уверены, что это токовый выход?
Обычно расширен диапазон для токового входа (для диагностики неисправности линии связи).
При снижении тока на токовом входе ниже 4mA диагностируют обрыв линии связи. При повышении выше 20mA диагностируют короткое замыкание токоограничивающего элемента.


+1! Это не стандарт. Есть стандарт 0...20мА и додуманный 4...20мА (последний при разрыве токовой петли интерпретирует это не как нижний предел диапазона измерения, а как таки аварию самой линии). Других токовых стандартов в России нет!
mmorozkov
Ок. Спасибо. Про 0...20 знаю. Просто на приборах, с которыми работаю обычно 4...20, а случайно нарвался на 3,8...20,5.
Про стандарты и про то, каким термином это называется, не знаю - говорю ж, не физик и даже близко не связан с физикой, но, в любом случае, сэнк ю вери мач за разъяснения!
Михайло
Цитата(mmorozkov @ 29.11.2012, 6:04) *
3,8...20,5.

Это развод. Дайте лучше нам ссылку, мы проанализируем. Любой вход 4-20 мА работает без аварии примерно в таком диапазоне согласно стандарту. Это сделано, чтобы, например, датчик который выдает 4 мА с погрешностью плюс/минус 0,1% не случайно не переводил приемник сигнала в состояние "обрыв кабеля". При токах менее 4 мА приемник воспринимает это как отрицательное значение. То же самое касается 20 мА.
Что касается выхода 3,8...20,5 мА, то таким образом видимо заложена возможность искусственно переводить приемник в состояние "обрыв кабеля" и "перегрузка"...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.