Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в канализационный коллектор ф1500мм
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
timofeeve
Ситуация такая: нужно врезаться в существующий коллектор ф1500 трубой другого коллектора ф800мм.
Из-за особенностей рельефа врезку в перепадном колодце выполнить проблематично (труба врезаемого коллектора и так идет уже с минимальным уклоном и поднять ее выше нельзя - слишком большую подсыпку для планировки рельефа нужно делать).
В СНиП 2.04.03-85 указывается, что "4.6. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы...". Приняв сборное кольцо ф2500мм, радиус скругления получился только 400мм, а не 800мм.
Можно ли оставить такой радиус скругления или нужно разрабатывать камеру соединения? И вообще - можно ли повопроты отнести к узловым колодцам?
timofeeve
Возможно ли, что подойдет такое решение:
Т.к. в соответствии со СНиП 2.04.03-85 "п. 4.19 ... на трубопроводах диаметром 1500 мм и более рабочие части не предусматриваются." то врезку в существующий коллектор выполнить в колодце, который только частично накрывает коллектор 1500мм (смещен от центра трубы), что позволит оставить свободную часть колодца на поворот трубы 800мм?
Skorpion
Хорошая идея. А радиус 400 мм для восьмисотки, по-моему, технически невозможно выполнить. А может быть запроектировать прямоугольный колодец?
timofeeve
Решение нашлось само собой: радиус скругления я брал не по оси трубы, а по краю, поэтому и не получалось выполнить врезку в колодце ф2500мм.
Так что врезаться трубой ф800 в ф1500 можно, при этом лоток выполнять частично использовав существующий коллектор, чтобы не останавливать работу канализации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.