Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Норматив по стоянкам авто
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
81iiv
Здравствуйте, подскажите есть ли норма расхода воздух 150м3/ч на 1 машино место, я вроде такое слышал но не могу найти нормативов.. подскажите плиз кто помнит..
zolton
МГСН 5.01-01 п.3.17

81iiv
Спасибо большое
Бойко
Прошу прощения!

А можно не по нормированному расходу, а по содержанию СО (т.е. "по возмущению"). ПДК=20 мг/м3
Если можно... тогда сколько СО держать... 0,5 ПДК, 0,2?
Мы на одной из стоянок в Москве (теплая, наземная, 5 эт.) повесили датчики СО (10 шт. по 2 на этаж)... почти год писали... при отключенной мех. вентиляции... выше 0,6 ПДК не отмечалось...
Бойко
И шо?

Нет людей запускающих/регулирующих вентиляцию стоянок по СО? mad.gif

К легитимной повседневной доле ПДК по СО на вашей стоянке....
Там вроде есть правило, что сумма долей ПДК всех загрязнителей не должна превышать 1.

Но тогда в любом городе уже не 20 по СО, а есть и другие загрязнители воздуха...

Но число их больше 500шт. mad.gif

Тогда получается, что если мы хотим управлять вентиляцией стоянки по фактическому СО, то мы должны (?) мониторить и другие фоновые загрязнители. Или верить справке?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.