Цитата(К.Д. @ 30.11.2012, 15:37)

Не совсем понял вопрос. В п.7.6 написано, что для закрытой системы теплоснабжения при регулировании по отопительной нагрузке температура воды в подаче (Т1) не должна быть меньше 70*С. При этом температура самой горячей воды у доольного потребителя регламентируется СНиП ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
Так что до точки излома графика подаете 70*С в Т1, а потом сколько насчитаете по графику.
Насчёт 50гр. - информация устарела, с этого года по новому СанПину - не менее 60 гр.!