krivkonik
30.11.2012, 8:46
Здравствуйте, коллеги. Подскажите как сделать защиту грунта от промерзания в холодильной камере. Есть встроеная в производственное помещение камера размером 30х11м ,высота 8 м. Температура внутри -18С. Электроподогрев звказчик не хочет делать. К зданию идет 4х трубная сеть от котельной на ОВ и ГВС. Я так полагаю что схема будет такой:горячей водой греем через теплообменник этиленгликоль системы защиты грунта. Но завязывать теплообменник нужно с сетями ГВС или ОВ?Какой должна быть температура этилен гликоля? Как посчитать мощность системы обгрева грунта?схема подключения системы к теплообменнику?схема укладки трубопроводов в полу? Короче куча вопросов. Может кто нибудь поделиться примером такой системы или посоветуйте нужную литературу.
Видел как-то в проекте такую систему... Под морозильными камерами были уложены трубы, по ним гонялся теплоноситель. Между теплоносителем и камерой - хорошее утепление. В таком варианте, ИМХО, теплообменник с гликолем без надобности...
Камера должна быть теплоизолированная, чтобы минимизировать влияние температуры ВНУТРИ камеры на грунт? И обратное: начнём греть грунт - будут теплопоступления в камеру?