iekspb
Добрый день уважаемые коллеги! Возникла проблема с подключением danfoss ecl210 по интерфейсу RS-485. При подключении напрямую через конвертер RS485 - USB (moxa uport 1150) удается снять данные с помощью Danfoss ECL OPC Configurator (19200 бод, 8,Е,1, через последовательный порт COM). При попытке опроса через конвертер moxa nport 5150 не удается опросить устройство при этом moxa настроена в режиме realcom, настройки порта аналогичные, в NPort Administration Suite создан виртуальный COM порт. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему.
Chabol
Пробуйте сторону RS настроить на 9600.
И если есть возможность nport 5150 подключить напрямую к ноуту (минимизировав набор оборудования в сети) задав IP адреса в единой подсети.