vectorization
10.12.2014, 21:02
Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как правильно спроектировать систему вытяжной вентиляции офисного помещения. Условия следующие: 1. площадь помещения порядка 270 кв.м. 2. помещение находиться на первом этаже многоэтажного жилого дома. Вопрос заключается в следующем, можно ли использовать существующие вытяжные каналы. Согласно существующих норм допускается объединять офисные и жилые помещения, если площадь офисного помещения не более 200 кв.м. Следовательно, если выброс воздуха организовать на фасаде здания (с соблюдением определенных условий), то остается вопрос, как правильно организовать выброс воздуха из сан.узлов офисного помещения (его то на фасад не выведешь).
Skaramush
10.12.2014, 22:00
А приточную вентиляцию как организовывать собираетесь?
Существующие каналы использовать можно, если они относятся к этому помещению.
vectorization
11.12.2014, 8:12
Приточная вентиляция с фасада здания (предусмотрена базовым проектом)
Skaramush
11.12.2014, 8:17
Дырки в наружной стене?
vectorization
11.12.2014, 8:47
Да, с приточной вентиляцией вопросов нет, а вот можно ли использовать существующие вентиляционные каналы для отвода воздуха из с/у?
Skaramush
11.12.2014, 9:08
Существующие каналы означают, что в помещении с/у есть канал и есть вентиляционная отдушина? Или в помещении планируемого с/у простукиванием или на плане обнаружены "существующие каналы"?
vectorization
11.12.2014, 10:02
Существующие каналы, это означает, что в помещении офиса предусмотрено ряд шахт для удаления воздуха, но можно ли их использовать, если площадь помещение офиса более 200 кв.м (по ДБН разрешается до 200 кв.м). Допустим, что из рабочих кабинетов офиса выброс отработанного воздуха можно организовать на фасаде здания, а как организовать выброс воздуха из с/у. Можно ли использовать существующие вытяжные шахты, и если можно, то при каких условиях?
Skaramush
11.12.2014, 10:12
Ничего не ясно. Что разрешает ДБН в связи с площадью? Шахты использовать или нет? При НАЛИЧИИ выделенных шахт, в чём проблема?
vectorization
11.12.2014, 10:25
Сейчас скину пункт ДБН
vectorization
11.12.2014, 11:02
Вообщем, ДБН В.2.5-67 2013 пункт 7.2.8. там говориться о том в каких случаях можно объединять вентиляционные системы различных категорий помещений. Так как дом жилой, то квартиры это основная группа помещений, а офисная часть это группа присоединенных помещений. Площадь офисной часть более 200 кв.м, следовательно согласно ДБН офисную часть нельзя про так присоединить к тем существующим вентиляционным шахтам. Вот отсюда и вопрос как правильно решить данную проблему с вытяжкой из офисной части
Skaramush
11.12.2014, 11:14
Так вы использовать отдельные существующие шахты хотите или присоединиться к шахтам, обслуживающим квартиры?
vectorization
11.12.2014, 11:24
Шахты общие
Skaramush
11.12.2014, 11:53
Так. Бегаем по кругу. Пробуем выскочить из него.
Отдельную шахту - используйте.
Общую с вышележащими этажами - нельзя.
Так прояснилось?
vectorization
11.12.2014, 12:02
Ясно. А если использовать шахты только для сан.узлов и перед шахтой поставить огнезадерживающий клапан, тем самым исключить возможность распространения пожара по этим шахтам?
Ув. vectorization, Вы вообще не на тот пункт ДБН смотрите!
Вы приводите пункт по конструктивному устройству общих вентсистем и общей сети воздуховодов при их допустимом объединении. В РФ в СП 60 тоже есть такой пункт. Но при проектировании систем вентиляции в Вашем случае в РФ следует руководствоваться СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной.
В п. 4.14 очень узкий список помещений, располагаемых в пределах одной квартиры.
Полагаю, в Ваших нормах есть аналогичные требования
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.