Treverdsen
Добрый день.

Проектирую вентиляцию в больнице. В палатах спроектировал приточно-вытяжную систему 80 куб.час, руководствовался СанПиН 2.1.3.1375-03 (с изменениями от 25 апреля 2007 г.) приложение 5. Со мной спорят, что якобы есть какие-то последние нормы, где в палатах вообще не делают вентиляцию. Можете порекомендовать последние нормы?, я не могу найти где такое написано.
Vano
отменен, заменен на СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность