Цитата(СКА @ 26.12.2014, 15:58)

У заказчика 9 установок приточной вентиляции. По какой-то причине автоматика не отрабатывает понижение температуры в калорифере и он замерзает. Было предложено установить на вход термостат KTR-1 для перевода установки в дежурный режим при понижении уличной температуры до -25С. Термостат замыкает контакты при достижении уставки.
Вопрос такой, к каким конкретно клеммам подключить термостат, чтобы сработала защита? Три варианта автоматики: RLU222, NED, Corrego-10.
Простите, а у NED шкаф на каких мозгах? Я у них видел и семёны и данфосы (Последние дрянь ИМХО, ПИД настраивать запаришься). А если семён, то просто в меню "конфиг" присваиваете входу Х3 функцию "фрост", и выбираете в меню "параметры" тип датчика. Для термостата это будет DIG. Но лучше поставить датчик (накладной или погружной) Ni1000. Это позволит вам задать минимальную температуру обратки как для рабочего, так и для стоячего режима приточки. Если семён новый, то там можно даже заложить принудительный остаточный проток при опускании уличной температужи ниже заданной. А вот если шкаф на данфосе, то там есть один серьёзный косяк. Датчик обратки имеет диапазон только до 100 градусов. А у нас зимой, если приточка на прямом городе сдит, может быть и выше. В этом случаи контроллер глючит и выдаёт угрозу замерзания. Как такое лечить, фиг его знает.