Контроллер Corrigo L10-3
День добрый.
Не могу внести в Контроллер Corrigo L10 значение температуры приточного воздуха. Уровень доступа 3. Цифры вводятся и подтверждаются "OK", но через несколько секунд появляются прочерки вместо значений. Система работает, ошибки не выдает. Подскажите в чем проблема, возможно кто сталкивался с такой штукой.
Спасибо
Какая у вас конфигурация установлена ?
vent-montag.narod.ru/downloads/Corrigo_L10.doc
Настройки конфигурации
A. CONTROL FUNCTION (ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ)
они от 0 до 5 (почитаете), в режимах 3 и 4 уставка приточного воздуха отсутствует как класс, потому уставка её может игнорироваться вообще.
В режиме 5 может игнорироваться если контроллер в "лето" переведён.
"0" Контроль приточного воздуха
Дайте полный код конфигурации.
Уставки, в меню settings
2. Уставка / Фактическое значение. Функции регулирования 0, 2, 3, 4.
3. Расчетная уставка / Фактическое значение. Функции регулирования 1, 5.
4. Уставка температуры приточного воздуха. Функции регулирования 2, 3.
5. Уставка температуры приточного воздуха / Поправка. Функции регулирования 1, 5.
6. Уставка каскадного регулирования. Функция регулирования 2.
7. Уставка температуры комнатная / Температура наружного воздуха. Функция регулирования 5.
Вы какую меняете ?
У вас можно поменять только п/п 2, поскольку функция регулирования 0, а судя по тому, что вы меняете уставку температуры приточного воздуха вы пытаетесь поменть п/п 4,5.
День добрый.
Я именно в п.п2 Уставка/Фактическое значение и пытаюсь поменять. Раньше это уже делал, все работало.
Системе более 8 лет уже.
А может это зависеть от внешних устройств, подключенных к контроллеру, например может глючит датчик приточного воздуха или эл. привод клапана водяного?
Внешние устройства не при делах , они никак влиять на параметрирование не могут.
Боюсь, что у вас уже память в ПЛК накрылась 9и наработка приличная - 8 лет, и меняете вы параметр видимо частенько).
Попробуйте сбросить на заводские и заново запараметрировать (код конфигурации перепишите , потом перезабейте после сброса, если отличаться будет).
Если не поможет, то менять контроллер, больше вы ничего не сделаете.
Попробовал, не помогло, видимо накрылся (
Спасибо за ответы.