Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика на древних котлах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
proekt
Какие возможности оборудования старых газовых котлов автоматикой?
В моём случае Котлы Универсал-6 (18сек) в довольно неплохом состоянии.
И вообще есть ли смысл этим заниматся?

Екслуатация возможна только при укомплектации автоматикой и сигнализацией загазованости.
Бюджет заказчика весьма скромный.
Нам предложили менять котлы, но проблемы в основном в теплосетях и системе отопления.
Я собираюсь рекомендовать капремонт сетей и отопления без демонтажа существующих котлов.
Хотелось бы найти малобюджетное решение автоматики.
Alex_
Про сигнализатор загазованности (наверное, все-таки в комплекте с газовым клапаном) понятно...
Какая нужна автоматика? Варианты:
1) Автоматическое управление горелкой.
2) Аварийное отключение при перегреве котла.
3) Аварийное отключение при снижениии давления в системе.
4) Аварийное отключение при росте давления в системе.
5) Аварийное отключение при отсутствии циркуляции (либо воды) в системе.
6) Аварийное отключение при снижениии давления газа.


Первый вариант недешев и и связан с заменой газовой арматуры. Случись что, виноваты будете Вы. Остальные (собственно безопасность) достаточно просты.
Что нужно?
proekt
Цитата
Какая нужна автоматика? Вариан


Я не очень в курсе -_- .

Тока приписание инспектора видел - "заменить котлы на автоматизированые"
А как на меня это равнозначно автоматизации существующих.

Но не идёт вопрос о економичности, а тока о безопасности.

В старом проекте автоматика КСУ-2 ???

Что посоветуете?

Кстати интересует мнение о разумности подобного решения.
Какие минусы? tomato.gif

Дело обстоит так:
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ "СОВЕТНИКОВ" ЗАКАЗЧИКА:
делаем реконструкцию котельной и замену котлов, но не делаем существенных изменений в отоплении (денег не хватит)
- МОЁ МНЕНИЕ:
делаем реконструкцию отопления (промывка радиаторов, добавляем где не хватает, меняем трубы, изменяем подключение радиаторов), в на котлы ставим автоматику, меняем насосы, теплоизолируем теплотрасу...
Alex_
Цитата
Я не очень в курсе... Но не идёт вопрос о економичности, а тока о безопасности


Ну, тогда совет: на газовую трубу ставится нормально закрытый клапан с ручной перезарядкой. В цепь его питания включаете последовательно датчик загазованности, предельный термостат котла (п.1), датчик потока (п.5), реле минимального давления газа (ставится до клапана, п.6). Все приборы подключаете через нормально замкнутые контакты. При аварийной ситуации соответствующие контакты разомкнутся и клапан перекроет газ. Не забудьте о "группе безопасности", и. т. п.. Только комплектующие берите качественные - не бог весть какие деньги.
proekt
Принцып понял... Спасибо...
Тока ешё пару вопросиков wink.gif

1) клапан где поставить - на каждый котёл (их 2), или весь этот огород
присобачить к тому что на вводе газа.
Или лучше газосигнализатор к клапану на вводе, а на каждый котёл свои с
указаными датчиками?
2) Пульт обязательно? Или мона так, паутинку проводов поразвесить?
Если да, то сколько - на каждый котёл или общий?
3) Толковыё (цена/качество) комплектующие у каких производителей брать
посоветуете? (я с Украины)
4) Ну и раз Вы уже в курсе офёры huh.gif какие профилактичестие меры
котлам провести порекомендуете? (извиняюсь за оффтоп tomato.gif )
Alex_
1)
Цитата
газосигнализатор к клапану на вводе, а на каждый котёл свои с
указаными датчиками?
В принципе, да. Тады датчик минимального давления газа (штуковина крайне необходимая) - тоже общий до клапана на вводе.
2)
Цитата
Пульт обязательно? Или мона так, паутинку проводов поразвесить?
На пульт выводить особо нечего. Но 3 сигнальные лампы (Авария общая, первого котла, второго котла) не помешают.
3)Мне нравится CALEFFI www.caleffi.com Не найдете - поищите аналоги.
4) Чистка, промывка и опрессовка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.