Здравствуйте, проблема в следующем: имеется ТП с ECL, он постоянно отключает циркуляционный насос. насколько я понимаю, он считает что стоит два насоса, и включает их посменно. Как перенастроить чтоб он знал что стоит всего 1 насос а не пара. (Ключ 368, приложение 1). Заранее спасибо.
Kotlovoy
30.1.2015, 10:12
Инструкция
ECL Comfort 310, приложение A368
Стр. 81
Время переключ. (время переключения насосов) 11314
Контур Диапазон установки Заводская - 5 с
1 ВЫК / 1 ... 99 с
Устанавливает время между подачей команды на останов одного
насоса и подачей команды на старт другого.
Время переключения обеспечивает достаточный период ожидания
для окончательной остановки одного насоса перед стартом
другого.
ВЫК: Система с одним циркуляционным насосом.
1 ... 99: Время переключения
Renikold
30.1.2015, 13:50
Цитата(Kotlovoy @ 30.1.2015, 10:12)

Инструкция
ECL Comfort 310, приложение A368
Стр. 81
Время переключ. (время переключения насосов) 11314
Контур Диапазон установки Заводская - 5 с
1 ВЫК / 1 ... 99 с
Устанавливает время между подачей команды на останов одного
насоса и подачей команды на старт другого.
Время переключения обеспечивает достаточный период ожидания
для окончательной остановки одного насоса перед стартом
другого.
ВЫК: Система с одним циркуляционным насосом.
1 ... 99: Время переключения
Благодарю, попробуем)