Цитата(Elenk_@ @ 21.1.2016, 8:20)

К1 в санузлах можно
Водостоки, если есть грузоподъемное оборудование - нет
для меня самое важное это с точки зрения пожарной безопасности. Пластиковые трубы и производство по пожарной опасности "В".
Раньше в СНиП 2.04.01-85 был пункт 10.2 Трубопроводы из сгораемых материалов прокладываемые в помещениях кат. А, Б ,В по пож. опасности следует защащать от возгорания.
В СП этого пункта нет.
Зато есть п. 8.2.8
В зданиях и сооружениях различного назначения при применении труб из полимерных материалов для систем внутренней
канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах,
ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей
доступ к стоякам;
б) лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2.
в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в
санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается
предусматривать открыто;
ИТОГО по СНиП 2.04.01 не разрешается водопровод из пластиковых труб прокладывать открыто на производствах кат. А, Б, В. А по СП не разрешается канализацию и водостоки из пластиковых труб прокладывать открыто.
Ваше мнение.