Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Нуся
Дорогие проектировщики подскажите пожалуйста есть ли документ который рекомендует в отдельных случаях использовать определённый материал труб. blink.gif Вот например, мне дали чужой проект и спрашивают, почему заложена чугунная труба на стоке всех бытовых стояков. Может опытные проектировщики всегда закладывают чугунину на сборе стоков. Чугун проходит по автостоянке, может и в этом дело. biggrin.gif
Михаил I
Чугун принят по заданию на проектирование (Заказчик хочет). Ну или для противопожарной безопасности. Чугун не горит.
SV_vrn
п.6.3 СНиП 21-02-99* - по автостоянкам только металлические трубы.
Нуся
Спасибо большое rolleyes.gif
Нуся
Ну а вообще существуют ли какие то рекомендации по использованию труб))??
Михаил I
Рекомендации и область применения труб дает производитель.
ВКшник
Коллеги , подскажите:
Разрешается ли прокладка сетей канализации бытовой или водостоков в производственных или складских зданиях из полимерных материалов. Трубопроводы предполагается прокладывать открыто.
Категория зданий по пожарной опасности "В".
Elenk_@
Цитата(BurovS @ 21.1.2016, 0:03) *
Коллеги , подскажите:
Разрешается ли прокладка сетей канализации бытовой или водостоков в производственных или складских зданиях из полимерных материалов. Трубопроводы предполагается прокладывать открыто.
Категория зданий по пожарной опасности "В".

К1 в санузлах можно
Водостоки, если есть грузоподъемное оборудование - нет
ВКшник
Цитата(Elenk_@ @ 21.1.2016, 8:20) *
К1 в санузлах можно
Водостоки, если есть грузоподъемное оборудование - нет

для меня самое важное это с точки зрения пожарной безопасности. Пластиковые трубы и производство по пожарной опасности "В".
Раньше в СНиП 2.04.01-85 был пункт 10.2 Трубопроводы из сгораемых материалов прокладываемые в помещениях кат. А, Б ,В по пож. опасности следует защащать от возгорания.
В СП этого пункта нет.
Зато есть п. 8.2.8
В зданиях и сооружениях различного назначения при применении труб из полимерных материалов для систем внутренней
канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах,
ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей
доступ к стоякам;
б) лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2.
в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в
санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается
предусматривать открыто;

ИТОГО по СНиП 2.04.01 не разрешается водопровод из пластиковых труб прокладывать открыто на производствах кат. А, Б, В. А по СП не разрешается канализацию и водостоки из пластиковых труб прокладывать открыто.
Ваше мнение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.