Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паровой калорифер - подключение смесительного узла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dexss
Всех приветствую!! Подскажите пожалуйста, какие фирмы делают подбор приточно-вытяжных установок с паровым калорифером. Скажите какие могут быть тонкости настройки эксплуатации в таких видах установок?Все то же что и с водяным калорифером или как?
Evgeniy_K
Цитата(dexss @ 19.2.2015, 17:12) *
Всех приветствую!! Подскажите пожалуйста, какие фирмы делают подбор приточно-вытяжных установок с паровым калорифером. Скажите какие могут быть тонкости настройки эксплуатации в таких видах установок?Все то же что и с водяным калорифером или как?


Какие фирмы не знаю. Несколько лет назад в приточной установке меняли водяной теплообменник на паровой, т к на заводе пара в излишке!
Вся тонкость в обвязке, на сайте http://www2.spiraxsarco.com/ru/ есть хорошие примеры и в настройке контроллера.
Около года киповец пытался переделать стандартную программу Carel для воды под пар, в конце концов все заработало.
С обвязкой тоже повозились - сначала конденсатоотводчик бракованный попался, потом воздухоотводчик додумались вставить, а не просто кран, система оказалась очень завоздушенной. Окалина попала под шток двухходового клапана, хотя фильтр был перед ним... Проблем было много, по неопытности, но в результате получили много новых знаний )
Gruz1709
Везовские спецы подбирали паровые калориферы пару лет назад. Московский отдел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.