Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel Pgd1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
anton_mos
Доброго времени суток всем. Если кто знает, подскажите пожалуйста распиновку штатного разъема rj-12 для подключения пульта carel pgd1 к контроллеру carel pco. Точнее порядок подсоединения при обжимке, какой контакт с каким соединять. Хотя, непосредственно от распиновки тоже не откажусь. В комплекте шнур отсутствовал, взяли витую пару, штекеры, а документации нигде на сей счёт не можем найти. Не хотелось бы использовать "метод тыка". Заранее спасибо
Beckhoff
http://www.smk.as/teknisk_katalog/Gruppe_1...l/030220336.pdf

Страница 47
Igorchello
Цитата(Beckhoff @ 22.2.2015, 20:18) *


Это только для разветвителя. Для самого дисплея так.
anton_mos
Спасибо огромное,выручили. Коннект свершился
AlexanderMarkin
6-ти жильный кабель с RJ12, соединение прямое. См. фотоНажмите для просмотра прикрепленного файла
skydry
Привет, Спасибо. Тоже не мог найти , что рх-тх прямое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.