24.2.2015, 20:30
В квартире 133 кв.м. в районе м.Профсоюзная смонтирован блок мини-чиллера Wesper на 10кВт, к которому подключены настенные фанкойлы General Climate в нескольких помещениях + секция охлаждения Remak на приточной вентиляции. Система заполнена антифризом. Опытная эксплуатация показала, что охлаждение помещений осуществляется с крайне неудовлетворительным результатом. Требуется произвести диагностику комплекса вцелом и всех элементов в отдельности с последующим демонтажем выбракованных составляющих, и монтажом нового и/или дополнительного оборудования с целью общего увеличения уровня охлаждения всех помещений в квартире, как то:
- диагностика чиллера
- замеры температур и протока в системе и на конечных устройствах
- диагностика конечных устройств в т.ч. правильность подбора холодопроизводительности
- замена конечных устройств на более мощные в рамках существующего контура охлаждения и/или установка дополнительного оборудования в зависимости от технических возможностей и с минимальным уроном для сложившегося ремонта (канальный кондиционер или фанкойл с врезкой в систему вентиляции, дополнительные сплит-системы по помещениям, дополнительная канальная секция охлаждения и т.п.)
Таратыркин
25.2.2015, 7:31
Требуется, проект и деньги. Больше проблем не вижу.
Цитата(reDDevil @ 24.2.2015, 21:30)

В квартире 133 кв.м. в районе м.Профсоюзная смонтирован блок мини-чиллера Wesper на 10кВт,
10 кВт должно хватать с запасом. Проект есть, или наобум всё?
reDDevil
25.2.2015, 12:42
Проект есть по вентиляции. И к ней претензий нет, разве что охладитель на 2,5квт при объеме 550 кубов в час по факту не работает вообще - на выходе из решёток температура наружного воздуха (согласно моим личным замерам). По охлаждению есть схема (назовём проектным решением) но насколько правильно спроектирована система и реализована - сказать не ручаюсь. По сути, подозреваю, что основная претензия моя к китайским General Climate которые тарахтят как пылесос, и то ли подобраны неправильно или в принципе не в состоянии работать как следует. Ибо могут молотить на третьей скорости двое суток, а температура в помещении снизится на пару градусов только и всё. И нужно понять возможность и целесообразность их замены, а также установить дополнительное оборудование, для основного помещения по крайней мере площадью 50 кв.м. в котором смонтирован один только фанкойл мощностью 4,5 кВт. В частности есть мысль поставить канальник и воткнуть его в воздушную распределительную сеть, но надо считать насколько это будет шумно. Ну и двери придётся в помещениях держать открытыми для циркуляции, но зато есть шанс хоть как-то охлаждать помещения. Также еще пара идеё есть с кем и хотелось бы поделиться для принятия единственно правильного решения в сложившейся ситуации
Skaramush
25.2.2015, 12:52
Обоснованность претензий к "китайским General Climate которые ... могут молотить на третьей скорости двое суток, а температура в помещении снизится на пару градусов только и всё" крайне сомнительна. Ибо (для сведения) данные блоки лишь используют подведённый холод. И "молотить" могут хоть неделю, хоть месяц. И хоть на "пятой скорости", но если не обеспечена подача требуемого объёма хладоносителя с требуемыми параметрами - это только накрутка счётчика электроэнергии.
Желаете диагностику? Вызывайте спеца, готовьте деньги за работу.
скорее всего считали на воду, а залили антифриз. Да и расчетик не мешало бы проверить для начала, схему глянуть.
Цитата(v-david @ 25.2.2015, 13:13)

скорее всего считали на воду, а залили антифриз.
Как припоминаю, разница 10-20%, может усугубить косяки, но тут пахнет существенными дефектами.
Skaramush
25.2.2015, 14:41
Цитата(v-david @ 25.2.2015, 14:13)

скорее всего считали на воду, а залили антифриз. Да и расчетик не мешало бы проверить для начала, схему глянуть.
Веселее может оказаться другое (не раз встречаемое), посчитаны Dу, а трубы взяты по Dнар, как в номенклатуре. Ну, покупавший "не обратил внимания". А вот в таком варианте не 20%, совсем не 20.
reDDevil
25.2.2015, 15:01
Цитата(Таратыркин @ 25.2.2015, 8:31)

Требуется, проект и деньги. Больше проблем не вижу.
Сколько денег и кому? =)
Цитата(v-david @ 25.2.2015, 14:13)

скорее всего считали на воду, а залили антифриз.
Виноват, гликоль а не антифриз
Skaramush
25.2.2015, 15:22
Цитата(reDDevil @ 25.2.2015, 16:01)

Виноват, гликоль а не антифриз
Дважды виноваты ибо это он и есть.
Таратыркин
26.2.2015, 9:11
Про деньги.
1 - Оплатить анализ проекта. Можете выложить его здесь, проект элементарный, проанализируют бесплатно. Узнаете, чем бесплатно, отличается, от за деньги.
2 - Заплатить наладчику по воздуху или самому сделать замеры.
3 - Оплата услуг холодильщику, за наладку первичного и вторичного контура охлаждения.
4 - Возможно придется пригласить специалиста по автоматике.
Все лица со своей специализацией.
polyakov.mo
26.2.2015, 14:18
мне вот больше интересно, а как дела обстоят с отоплением? февраль на дворе