Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водогрейная котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Туиан
Приветствую коллеги, прошу критики принципиалки, заранее спасибо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ernestas
схема трудночитабельная. (хотя бы для себя её раскрасили в разные цвета, а чертеж всегда можно распечатать в черно-белом)
Я бы искал возможность поставить теплосчетчики в первичном контуре. (будет в 2 раза меньше)
Предохранительные клапаны нужно ставить у самого ТО (не должно быть запорной арматуры между ТО и предохранительным)
Фильтры и насосную группу я бы поставил свою на каждый котел.
Решение с К18 очень спорное. Думаю вы не сможете обеспечить его корректную работу.