Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Simmk700
Здравствуйте.
Такой вот неожиданный вопрос. Планирую поставить на подающий тр-вод котла датчик температуры (pt100/pt1000 Овен) для модуля МВ110-8А. Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). В связи с чем назрел такой вопрос.. возможно ли привязать их к одному датчику??
p.s. Схема - чисто набросок. Реально сомневаюсь в этом, но вдруг.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Qwerty88
Цитата(Simmk700 @ 6.4.2015, 11:39) *
Здравствуйте.
Такой вот неожиданный вопрос. Планирую поставить на подающий тр-вод котла датчик температуры (pt100/pt1000 Овен) для модуля МВ110-8А. Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). В связи с чем назрел такой вопрос.. возможно ли привязать их к одному датчику??
p.s. Схема - чисто набросок. Реально сомневаюсь в этом, но вдруг.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нельзя.
PS если бы это оба были бы свободнопрограммируемые ПЛК - то через реле без проблем... а так - не получится
DrAlex
Есть такие термостаты на трубу
Simmk700
Ок. Спасибо за ответы.
LUCHNICK
Но если нет места под врезку 2-х датчиков можно заказать датчик с двумя чувствительными элементами, т.е. в одном корпусе сразу два датчика. Такие есть и у ОВЕН.
Сергей Валерьевич
Цитата(Simmk700 @ 6.4.2015, 12:39) *
Здравствуйте.
Такой вот неожиданный вопрос. Планирую поставить на подающий тр-вод котла датчик температуры (pt100/pt1000 Овен) для модуля МВ110-8А. Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). В связи с чем назрел такой вопрос.. возможно ли привязать их к одному датчику??
p.s. Схема - чисто набросок. Реально сомневаюсь в этом, но вдруг.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ставится преобразователь токовый http://www.owen.ru/catalog/temperaturnij_n..._npt_2/69464744
а его уже последовательно в два прибора... только учесть вх сопротивл их
LUCHNICK
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.4.2015, 15:34) *
ставится преобразователь токовый http://www.owen.ru/catalog/temperaturnij_n..._npt_2/69464744
а его уже последовательно в два прибора... только учесть вх сопротивл их

Тож вариант, но подороже будет...
Кстати, а зачем ТРМ501 (регулятор с таймером), а не ТРМ1 (вопрос к автору темы)?
Simmk700
Цитата(LUCHNICK @ 6.4.2015, 16:46) *
Тож вариант, но подороже будет...
Кстати, а зачем ТРМ501 (регулятор с таймером), а не ТРМ1 (вопрос к автору темы)?

Согласен, лучше ТРМ1. Не обратил внимание на требование 12В у ТРМ501.. А вообще, для зашиты наверное заложу РТ-3. Проще и меньше места займет.
LUCHNICK
РТ-3 врядли подойдет для Ваших целей:
1. Есть ли разрешение на приенение Ростехнадзора?
2. Гистерезиз, по паспорту 30+/-15*С, нифига себе точность rolleyes.gif

Поэтому нужен или темостат (мы использовали Ханевел, когда рабочая температура в котле была 110*С) или ТРМ1. По цене сейчас будут соизмеримы, даже ТРМ1 с датчиком может оказаться и дешевле (и точнее по настройкам). Не знаю какой у Вас котел, но из недорогих есть термостаты IMIT, смотреть из категории защитных. Но они до 110*С.
http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=70
http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=59


Цитата(Simmk700 @ 7.4.2015, 13:48) *
Согласен, лучше ТРМ1. Не обратил внимание на требование 12В у ТРМ501.. А вообще, для зашиты наверное заложу РТ-3. Проще и меньше места займет.

ТРМ501 я в практическом применении видел на сушилках для электродов, когда в течении заданного времени поддерживают заданную температуру, после чего отключают сушилку. Поэтому данный регулятор Вам никаким боком не подходил...
LUCHNICK

Цитата(Simmk700 @ 7.4.2015, 13:48) *
Проще и меньше места займет.

Вы наверно пропустили сообщение о датчике с двумя чувствительными элементами в одном корпусе. Он по размерам такой-же как и с одним (только коммутационная головка увеличенная(такая же как у датчиков с токовым выходом). Поэтому компактнее решения не будет, и врезка в трубу одна.
WRybkin
А почему не ТРМ201? И термостат, и RS485?
and
Цитата(Simmk700 @ 6.4.2015, 11:39) *
Планирую поставить ... датчик температуры ... Но так же в качестве защиты поставить реле-регулятор "ТРМ 501" (отключение горелки при недопустимо высокой температуре). ... возможно ли привязать их к одному датчику??

Системы защиты обычно защищают и от отказа основного датчика, поэтому имеют свой собственный датчик.