Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев трубопровода жидкой серы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Slavyc
Нужно определится с расходом пара на обогрев трубопровода жидкой серы с помощью паровой рубашки. Греем паром
4,5 атм. чтобы поддерживать температуру 155 гр.
Нужны хоть какие то требования по расходу теплоносителя для паровых рубашок, или как посчитать тепловые потери для таких конструкций.
shvet
Цитата(Slavyc @ 9.4.2015, 17:26) *
Нужно определится с расходом пара на обогрев трубопровода жидкой серы с помощью паровой рубашки. Греем паром
4,5 атм. чтобы поддерживать температуру 155 гр.
Нужны хоть какие то требования по расходу теплоносителя для паровых рубашок, или как посчитать тепловые потери для таких конструкций.

Р-ТТ-02-2005 "Руководство по проектированию спутников технологических трубопроводов" тебе в помощь, примерно где-то с 4 раздела + приложения 1 и 2.

Э-э-э, пардон. Не заметил про паровую рубашку. Тогда это не актуально. Как насчет рассчитать как классический теплообменник типа "труба в трубе", по тому же Павлову, Романкову, Носкову?
РОШ
Учитываем, что сера по серопроводу течёт от источника нагретая до 155 С. Пар - насыщенный (или совсем слегка перегрет). Поэтому:
1. Определяете потери тепла от паровой рубашки (наружной трубы) в окружающую среду на м.п. трубопровода (произведение площади повверхности на разность температур и на коэффициент теплопередачи). Естесственно, коэффициент теплопередачи - по всем слоям (стенка трубы, теплоизоляция, покровный слой).
2. Делите полученное значение на энтальпию пара и умножаете на длину паропровода (серопровода). В результате - требуемое количество пара.
3. Для протяжённого паропровода необходимо располагать параллельно серопроводу конденсатопровод, куда через конденсатоотводчики отводится конденсат. Длину участков между конденсатоотводчиками определите исходя из условия "незатопляемости" рубашки.
Klanpro
Есть возможность скинуть Р-ТТ-02-2005? helpsmilie.gif
shvet
Цитата(Klanpro @ 28.8.2015, 9:21) *
Есть возможность скинуть Р-ТТ-02-2005? helpsmilie.gif


Лови. Еще рекомендую пользоваться ВСН 2-82 "Указания систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках ХП". ВСН 2-82 есть в гугле.
Klanpro
Благодарю за помощь. clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.