samodelkyn
Братцы, тунеядцы! У кого есть опыт эксплуатации этих сиситем, подскажите на какой остановиться. Что надежней?
Планируем автоматизировать перекачку конденсата из бака-накопителя в бак питательной воды в котельной.
Температура конденсата около 90 градусов.
olg2004
РОС 301 - взрывозащищенный копус это круто
Сергей Бондаренко
Цитата
САУ-М7Е (САУ-М6)

От лица Регионального Сервис-Центра могу сказать одно -одни из тех приборов которые в ремонт вообще не попадают. А по удобству решайте сами...
Itez
Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 13 2006, 05:44 )
Цитата
САУ-М7Е (САУ-М6)

От лица Регионального Сервис-Центра могу сказать одно -одни из тех приборов которые в ремонт вообще не попадают. А по удобству решайте сами...

Я его поставил на прошлой неделе на объекте, одно из реле вышло из строя через два дня...
samodelkyn
Дело ясное, что дело тёмное sad.gif
Будут еще советы ?
Valeriy
Раньше(очень давно) применялись ЭРСУ, работали неплохо, т.е. отказов не было.
Использовались на станциях обезжелезования.
Сергей Бондаренко
Цитата(Itez @ Dec 13 2006, 09:14 )
Я его поставил на прошлой неделе на объекте, одно из реле вышло из строя через два дня...

Вообще не попадалось даже таких (с неисправным реле), но испраность реле всё-таки зависит от внешних цепей, не перегружайте, не вылетит.
Itez
Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 13 2006, 13:52 )
Но испраность реле всё-таки зависит от внешних цепей, не перегружайте, не вылетит.

Контакт реле подавался непосредственно на вход контроллера (2.4В), выход его из строя единичный случай(в моей практике). Кстати на том же объекте уже три года эксплуатируется РОС. Хотя внешний вид его оставляет желать лучшего...Так что я за САУ М6.
vladun
я тут в соседней ветке давал ссылки на LOVATO LVM20 (30, 40) not bad is my opinion smile.gif
ЗЫ: ну и цены человечьи - от 50 до 98 Евро
Карам
smile.gif Многолетний опыт использования, простота, низкая цена, отличное описалово за Овеновские САУ, один из них берите, не ошибетесь. По Вашей конфигурации прошьют как надо. От трех до одного насоса, несколько резервуаров в любой связке.
Вопрос в другом. Не могу решить элементарную задачу по регулированию воды в водонапорной башне. Все упирается в работу прибора зимой на улице. Пока не нашел. Может, кто подскажет по дешевле? mellow.gif
Игорь Борисов
Просто добавить в щиток нагреватель... махонький - как в приводах...
Сергей Бондаренко
Цитата(Игорь Борисов @ Dec 14 2006, 12:28 )
Просто добавить в щиток нагреватель... махонький - как в приводах...

А по-подробнее об этом кто-то подскажет?
Игорь Борисов
Шнайдер выпускает кучу, но от средних и выше.... доку прикладываю...
Valeriy
Цитата(Карам @ Dec 14 2006, 12:06 )
Все упирается в работу прибора зимой на улице. Пока не нашел. Может, кто подскажет по дешевле? mellow.gif

Стояли, когда-то, приборы внутри башни и ничего. Если есть возможность попробуйте поставить внутри.
А до ближайшего помещения метров...?
Карам
До фига метров до помещения. Один умелец из деревни поставил овеновский таймер реального времени УТ-24 в щиток от электросчетчика и подогревает его 10 ватным резистором с того же счетчика. Теперь в деревне уличное освещение включается на 15 мин. раньше заката, выключается в 22 часа, утром включается в 6 часов и выключается на 15 мин. позже рассвета.
Довольны все: жители ложатся и просыпаются по световому сигналу clap.gif , начальник ЖКХ экономит кучу энергии clap.gif , КИПовец доволен, что не зря получает зарплату. clap.gif thumbdown.gif
Теперь всем деревенским ЖКХ рекомендую этот способ. smile.gif
Если есть импортный аналог овеновских приборов, ознакомлюсь.
Сергей Бондаренко
Цитата(Карам @ Dec 15 2006, 09:21 )
До фига метров до помещения. Один умелец из деревни поставил овеновский таймер реального времени УТ-24 ........Теперь в деревне уличное освещение включается на 15 мин. раньше заката, выключается в 22 часа, утром включается в 6 часов и выключается на 15 мин. позже рассвета.

Ну наверное это всё-таки был прибор УТ-1
Valeriy
Цитата(Карам @ Dec 15 2006, 09:21 )
Если есть импортный аналог овеновских приборов, ознакомлюсь.

Возможно Вам подойдёт этот регулятор?
http://www.skbr.ru/production/10/
Сергей Бондаренко
Цитата(Valeriy @ Dec 15 2006, 09:56 )
Возможно Вам подойдёт этот регулятор?
http://www.skbr.ru/production/10/

Так это тоже самое что и РОС, есть у этого предприятия и он в каталоге. Вообще предъистория данных предприятий интересна -там несколько организаций и кто от кого отделился и кто реально что разрабатывал непонятно, только теперь 3 предприятия штампуют приборы типа РОС (ЭРСУ) и говорят все что типа это именно они разработчик сих творений.
Вобщем разницы особой нет ЭРСУ, РОС,...
Герасимов
Работал только с польскими приборами с 1980 года, даже делал их аналоги, только сами датчики для этих приборов ни в коем случае не врезать в бак горизонтально,надо или вертикально или под углом, чтобы жидкость с них стекала, электроды должны быть из нержавейки.
zeman
Цитата(Карам @ Dec 15 2006, 09:21 )
Теперь в деревне уличное освещение включается на 15 мин. раньше заката, выключается в 22 часа, утром включается в 6 часов и выключается на 15 мин. позже рассвета.

А как он узнает время заката и рассвета? Оно ведь меняется в зависимости от времени года.
Сергей Бондаренко
Цитата(zeman @ Jan 24 2007, 09:43 )
Цитата(Карам @ Dec 15 2006, 09:21 )
Теперь в деревне уличное освещение включается на 15 мин. раньше заката, выключается в 22 часа, утром включается в 6 часов и выключается на 15 мин. позже рассвета.

А как он узнает время заката и рассвета? Оно ведь меняется в зависимости от времени года.

А я уже писал -ошибся "Карам" наверное, это был наверное не УТ-24 а УТ-1 от ОВЕН, у него то коррекция в течении года по восходу/закату солнца есть...