teplo_gaz
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, монолитим тепловую камеру на работающей тепловой сети DN800. Хотим монолитить не отключая тепловую сеть, то есть:
1. Раскапываем трубы ТС
2. Заливаем основание под ТК
3. Поднимаем монолит ТК
4. Отключаем ТС только для монтажа врезки

Не противоречит ли это действующим НТД?
nikishkov
если не против эксплутирующая организация, строительную часть можно выполнить на рабочей трубе в летнее время, когда температура теплоносителя не превышает 90 гр, соответственно сроки строительства камеры по ПОСу не должны превышать это время. При соблюдении всех требований по безопасности и охранных мероприятий нормативным документам строительство не противоречит.
teplo_gaz
Цитата(nikishkov @ 8.5.2015, 9:52) *
если не против эксплутирующая организация, строительную часть можно выполнить на рабочей трубе в летнее время, когда температура теплоносителя не превышает 90 гр, соответственно сроки строительства камеры по ПОСу не должны превышать это время. При соблюдении всех требований по безопасности и охранных мероприятий нормативным документам строительство не противоречит.

Спасибо!