Debel4onok
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста. Ставлю переточные решетки в щитовой и серверной, нужно ли там устанавливать клапан?
ast
В щитовой надо, там категория "В".
Composter
6.12. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Если в4 то нужно ставить, если в3 и выше то переточные решетки ставить нельзя.
shadow
Цитата(Composter @ 26.5.2015, 11:59) *
6.12. В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Если в4 то нужно ставить, если в3 и выше то переточные решетки ставить нельзя.


Почему в В3 то нельзя, если с клапанами?
Composter
ну согласно сп 7 п6.12
ИОВ
Цитата(shadow @ 26.5.2015, 11:25) *
Почему в В3 то нельзя, если с клапанами?


Цитата(Composter @ 26.5.2015, 11:34) *
ну согласно сп 7 п6.12

Да, по СП 7, получается, нельзя. Но большинство проектировщиков (я в том числе) такую установку допускают. До сих пор, пожарные не возражали (не было ни одного замечания/предписания). Не знаю, что думают по этому поводу разработчики СП 7, но городить в общественных зданиях отдельные приточные системы для небольших электрощитовых, коммутационных помещений, крошечных архивов с категорией В3 никто из Заказчиков не хочет.
ast
Цитата(ИОВ @ 26.5.2015, 11:03) *
Да, по СП 7, получается, нельзя. Но большинство проектировщиков (я в том числе) такую установку допускают. До сих пор, пожарные не возражали (не было ни одного замечания/предписания). Не знаю, что думают по этому поводу разработчики СП 7, но городить в общественных зданиях отдельные приточные системы для небольших электрощитовых, коммутационных помещений, крошечных архивов с категорией В3 никто из Заказчиков не хочет.


Я электрощитовую вентилирую автономно: в наружной стене ставлю вытяжной вентилятор с заслонкой с электроприводом-это вытяжная система, и в отдалении, тоже в наружной стене -заслонку с приводом для естественного притока. Системы сблокированы и включаются (открываются) по датчику температуры.
ИОВ
Цитата(ast @ 26.5.2015, 12:21) *
Я электрощитовую вентилирую автономно: в наружной стене ставлю вытяжной вентилятор с заслонкой с электроприводом-это вытяжная система, и в отдалении, тоже в наружной стене -заслонку с приводом для естественного притока. Системы сблокированы и включаются (открываются) по датчику температуры.

Нет никаких вопросов с вентиляцией щитовых у наружной стены. Я говорю о помещениях, имеющих только внутренние стены/перегородки
shadow
А что для категории Д тоже нужно противопожарный клапан ставить, по п .6.10 В) вроде не требуется. Или это если переток из коридора?
ИОВ
6.12 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
artem1903
Добрый день!

Имеется помещение мойки и хранения оборотной тары категории В4. В данном помещении предусмотрен отрицательный дисбаланс.

Воздух для компенсации дисбаланса планирую подавать из соседнего помещения приемки сырья через переточное отверстие в перегородке. Помещение приемки сырья категории В3.

Вопрос: можно ли так делать? Если можно, то нужно ли устанавливать противопожарный клапан в отверстии для перетока?

Вопрос возник потому что п.6.12 СП7 описывает только случай перетока между коридором и различными помещениями, а случай перетока из производственного помещения с более жесткой категорией в производственное помещение с менее жесткой категорией не регламентирует.
ИОВ
Просто никому в здравом уме не приходит в голову предусматривать переток воздуха из помещения с более высокой категорией в помещение с более низкой категорией. Наоборот - все мероприятия по разделу 6 СП 7 направлены, как раз, на предотвращение такого перетока.
Вам для размышления - почитайте п. 6.6.в) и определите, в какую категорию Вы превращаете эту мойку.