Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы при выгрузки-загрузки с Mn650 Satchwell
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
progrind
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возникли проблемы при попытке выгрузки и загрузки программ в контроллере Satchwell MN650. К самому контроллеру подключаюсь и вижу его состояние, его свойства, могу изменять baudrate, имя, время и т.п. Во время выгрузки программы иногда сразу, иногда после 5-10% выполнения выгрузки выдает ошибку. То же самое при попытки залить программу в контроллер. Использовал три различных RS-485 конвертеров: ADAM4561 taiwan, HXSP-2108F china, RS003 china.
Может у кого-нибудь на форуме есть опыт с Satchwell`ом. Помогите решить данный вопрос. Скрины прилагаются.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
progrind
Вопрос решен. Контроллеры аркнетовские. Поэтому используя MN MI Arcnet router смог произвести аплоад.
novi2016
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, новичкам! Впервые столкнулись с контроллером Satchwell MN450 MN50-LCDP.
Установлен на небольшой приточно-вытяжной системе, которая раньше нормально функционровала, но после кратковременного отсутствия напряжения
не запускается в работу по причине того, что никто, включая хозяев, не знает как это делаетсяsmile.gif Если можно, подскажите, где можно наковырять
ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ пользовательского уровня. Будем очень признательны.