Добрый день.
Друзья, товарищи, может кто поделится схемкой подключения электроприводов WATTS* (22C230TC2-5) к четырехтрубному канальному фанкойлу Daikin FWB10JF
* - это электроприводы, которыми Daikin комплектуют свои фанкойлы и продают как совсем недешевую опцию - отдельным узлом).
К сведению:
- пульт управления фанкйлом: проводной Daikin EC8100A;
- в Фениксе инфы не нашел, есть только то, что в аттаче.
Злой
Фото привода и схемки, которая была внутри коробочки также прикладываю:
Примечание: в 1-ом сообщение опечатка: вместо 22C230TC2-5, нужно 22C230NC2-5.
Злой
Или схему подключения ППУ: Daikin EC8100A
Skaramush
На FWEC3 не пойдёт? Вдруг обозначения клемм сходные. Тот же Дайкин.
Злой
На таких только двухтрубники делал (группу) через модуль сопряжения EPIMS.
Сам не знаю, попробую с поставщиками пообщаться, но боюсь там не осилят мой вопрос.
У меня Daikin FWB10JF - 40 шт., напутать со схемой подключения нельзя, ответственность по договору за проект моя.
А монтажники от проекта отступать или думать за меня явно не будут.
Злой
Негодяи - официалы не знают.
Коллеги с такими блоками тоже не сталкивались.
Фанкойлы не поменять, в ТЗ прописано.
Как будут работать с ППУ типа: FWEC... - не знаю.
Skaramush
Я не о замене. У меня сервис-мануал есть со всеми подключениями FWEC. Могу выложить, как писал, вдруг да совпадают обозначения на клеммах.
Злой
Спасибо, у меня тоже есть мануал.
Делаю схему сам, как сделаю выложу.
Обозначения на Терминале (КК фанкойла) не совпадают, но по логике можно додумать.
Skaramush
Привод с обычным термопатроном, то есть по сигналу "нужен холод" его дело открыться и всё. То есть, постоянная фаза. Не должно быть ничего сложного, только снять сигнал.
Злой
Да, там ничего сложного, но соответствие цветов проводов - шляпа.
Возьму за основу КК Фанкойла, а управление через ППУ типа: FWEC.
Злой
Схемка:
Skaramush
Vc и Vh, как следует понимать "Valve heating" и "Valve cooling". А выходы у пульта точно 220В?
Злой
- Vc - "Valve cooling;
- Vh - "Valve heating".
Skaramush
Даже не описка, расшифровка так и дана. Про выходы - уверенность есть, что 220, а не через внутренний трансформатор?
Злой
В 2011 г. поставили фанкойлы Daikin FWM... c ППУ FWEC1A, без трансформаторов.
На фото эл.привода на родных узлах такие же что у меня сейчас.
Нигде нет информации опять про напряжение на выходах для электроприводов на ППУ.
А самое забавное, что фанкойлы Daikin FWB10JF сняты с производства) Т.е. четырехтрубные модели не выпускают больше, только доукомплектовка на заводе доп.теплообменником.
Skaramush
Просто встречал варианты как с выходами на 220, так и на 24. Оттого и вопрос.
Злой
Это понятно. В худшем случае эл.приводы не заработают.
Злой
Вот финишный вариант схемы, которая будет подписана "в производство работ":