Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отсутствие хладагента в контуре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
ТГВик
Вопрос эксплуатационщикам и монтажникам: по каким причинам полностью уходил газ из той или иной системы? Какие методы обнаружения, на Ваш взгляд, наиболее эффективны? Какие методы устранения применялись и какие мероприятия проводились? Давайте поделимся опытом. Ниже приведу свои примеры.
nizercat
Всяко разные причины!
Визуальный метод для начала.

ЗЫ что бы конь ушел из Вакуума, нужно убрать сферу!
Denis_rds
Цитата(ТГВик @ 28.7.2015, 12:02) *
Вопрос эксплуатационщикам и монтажникам: по каким причинам полностью уходил газ из той или иной системы? Какие методы обнаружения, на Ваш взгляд, наиболее эффективны? Какие методы устранения применялись и какие мероприятия проводились? Давайте поделимся опытом. Ниже приведу свои примеры.

А за какое время уходит газик? Если за сезон, то смотри место соединений или краны с шредером не затянутые. А если сразу то тоже самое + осмотр. Масло обычно давит в местах утечки