Полная версия этой страницы: При установки Xls80epointserver Honeywell процессор сервера грузится на 100%
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
spykeyodo
Привет всем. При установки xls80epointserver Honeywell процессор сервера грузится на 100% и нет выгрузки точек в EBI по пожарки,
Y&S
Цитата(spykeyodo @ 29.7.2015, 16:07) *
Привет всем. При установки xls80epointserver Honeywell процессор сервера грузится на 100% и нет выгрузки точек в EBI по пожарки,

Какая версия EBI? Какая версия поинт сервера? Поинт сервер установлен на той же машине, что и EBI или на отдельной?
Какая ОС на машине, где установлен поинт сервер? После установки поинт сервера Вы его настроили в EBI?
Приведенных данных мало, а все телепаты в отпуске :-)
spykeyodo
Добрый день!
EBI версия 410.2, поинт сервера версия XLS80e R4.2, поинт сервер установлен на отдельном сервере (Windows Server 2008 R2 standard), поинт сервер настроен на EBI. При обновлении поинт сервера XLS80e R4.2 с помощи XLS80ePS_R4.2_Update01, загрузка процессора снижается но общение поинт сервера с EBI по точкам СПС перестает и стоят прочерки на статусе пожарной панели ( как будто перестают передаваться данные по логам)
spykeyodo
куда всех знатоков сдуло ?
Y&S
Цитата(spykeyodo @ 3.8.2015, 9:33) *
Добрый день!
EBI версия 410.2, поинт сервера версия XLS80e R4.2, поинт сервер установлен на отдельном сервере (Windows Server 2008 R2 standard), поинт сервер настроен на EBI. При обновлении поинт сервера XLS80e R4.2 с помощи XLS80ePS_R4.2_Update01, загрузка процессора снижается но общение поинт сервера с EBI по точкам СПС перестает и стоят прочерки на статусе пожарной панели ( как будто перестают передаваться данные по логам)

SP1 установлен?
EBI видит поинт сервер ? Все 3 лампочки статуса должны быть зеленые!
Поинт сервер видит пожарную панель? Лампочки на странице подробностей панели должны быть зеленые!
Где брали Update1 и какая у него дата? Какие-то обновления к серверу точек 4.2 были отозваны.
spykeyodo
Добрый день!
EBI видит поинтсервер, индикация 3 лампочки горят зеленым. Лампочки подробности панели черные. Update1 достался по наследству с другого компьютера с рабочим поинтсервером. XLS80ePS_R4.2_Update01 XLS80e_Update.bat – от 20.01.2012 г. Как узнать актуальное обновление для поинтсервера, дату выпуска и где взять обновление?

Y&S
Цитата(spykeyodo @ 26.8.2015, 16:40) *
Добрый день!
EBI видит поинтсервер, индикация 3 лампочки горят зеленым. Лампочки подробности панели черные. Update1 достался по наследству с другого компьютера с рабочим поинтсервером. XLS80ePS_R4.2_Update01 XLS80e_Update.bat – от 20.01.2012 г. Как узнать актуальное обновление для поинтсервера, дату выпуска и где взять обновление?

Если лампочки подробностей черные то значить поинт сервер не видит панели. Проверяйте настройки порта и кабель.
Касательно Update 1.
Дата официально релиза Update01 8-09-12.
Причем на последних дисках 410.2SP1 самих исполняемых файлов уже нет и написано, что он отозван.
Насколько я помню, там были проблемы с выгрузкой данных из панелей.
В принципе на связь с панелями обновление не должно влиять.
spykeyodo
А можно расписать полную инструкцию по установки поинтсервера с нуля, или выслать инструкцию (на русском) мне на почту 4417707@mail.ru, может стоит все переустановить заново ?
Просто если не устанавливать обновления и ограничить загрузку процессора сервера, обмен между панелями происходит, не так быстро как хотелось бы но все пашит. Точки датчиков зеленые. Но как то все работает не на полную силу как на других поинсерверах.
Y&S
Цитата(spykeyodo @ 9.9.2015, 10:54) *
А можно расписать полную инструкцию по установки поинтсервера с нуля, или выслать инструкцию (на русском) мне на почту 4417707@mail.ru, может стоит все переустановить заново ?
Просто если не устанавливать обновления и ограничить загрузку процессора сервера, обмен между панелями происходит, не так быстро как хотелось бы но все пашит. Точки датчиков зеленые. Но как то все работает не на полную силу как на других поинсерверах.

Инструкции на русском видимо нет в природе (по крайней мере я не встречал).
Английскую пошаговую инструкцию можно найти на вспомогательном диске EBI в подпаке Literature соответствующего поинт-сервера (в Вашем случае XLS80e R4.2).

Что Вы хотите ускорить? Сколько у Вас всего панелей/датчиков?
Панель поддерживает только 4800 в одну сторону (полудуплекс). Соответствено при большом количестве датчиков/панелей при первом запуске или после перезагрузки будет весьма приличный трафик по опросу изменений всех устройств.
spykeyodo
В EBI нежно кроме настройки поинтсервера делать, запускать .bat файл для конфигурации или должно сразу работать, просто переставляя поинтсервера на других обьектах все работает нормально а тут как то нет
Y&S
Цитата(spykeyodo @ 10.9.2015, 12:35) *
В EBI нежно кроме настройки поинтсервера делать, запускать .bat файл для конфигурации или должно сразу работать, просто переставляя поинтсервера на других обьектах все работает нормально а тут как то нет

В принципе в руководстве все расписано. Для новой системы нужны следующие шаги:
1. Установить поинт сервер
2. Настроить поинт сервер в EBI
3. Настроить в EBI instalation, panels, communication settings
4. Перегрузить сервер и связи должна установиться если указаны правильные параметры связи и используетя правильный кабель.
5. Использовать пакетник или утилиту для задания маски прав

При перестановке существующей системы шаг 3 можно опустить т.к. вся информация уже содержится в базе данных поинт сервера.
spykeyodo
все шаги выполнены кроме пункта 5, поинт на связи статусы в работе, как настроить пакетник

5-й пункт это XLS80ePS_PointUtility ?
Y&S
Цитата(spykeyodo @ 10.9.2015, 14:20) *
все шаги выполнены кроме пункта 5, поинт на связи статусы в работе, как настроить пакетник

5-й пункт это XLS80ePS_PointUtility ?

Это пакетник или утилита в зависимости от версии EBI.
В случае утилиты надо смотреть в руководстве т.к. там есть варианты: новая система, модернизация, обновление существующих.
Но это "рюшечки", которые на мой взгляд не влияют общую работоспособность т.е. если точки не опрашиваются, то дело явно не в этом.

spykeyodo
ну и в итоге где копать ?
Y&S
Цитата(spykeyodo @ 10.9.2015, 15:47) *
ну и в итоге где копать ?

Посмотрите журнал работы поинт сервера log_ps.txt во время возникновения проблемы.
Возможно там найдется причина.
В принице можете обратиться в Хоневелл. Если объект партнерский или на гарнтии, то могут помочь.
spykeyodo
я знаю что проблема в самом EBI, так как на других поинт серверах были проблемы и решались они переустановкой поинтсервера причем с обновлением и все работает нормально, может перезапустить в настройках самого EBI ?
spykeyodo
напиши мне почту, там будет проще переписываться 4417707@mail.ru